怎样抑制容性负载上电瞬间的大电流?

[复制链接]
11381|12
 楼主| heitai 发表于 2011-10-17 21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
容性负载上电时的电流很大,有的时候会导致电源短路保护,有什么办法可以缓解并且不影响正常工作是的电压电流?
lyjian 发表于 2011-10-17 21:17 | 显示全部楼层
软启动
maychang 发表于 2011-10-17 21:22 | 显示全部楼层
小功率的话,通常在输入串联适当的负温度系数热敏电阻。
yhf311 发表于 2011-10-17 21:52 | 显示全部楼层
对的,加适当的NTC热敏电阻
奔牛滚滚 发表于 2011-10-17 22:00 | 显示全部楼层
上面方法都用过,在带感性负载,如电机方面有些问题.目前用超过最高电流就进入恒流的方法
yewuyi 发表于 2011-10-17 22:13 | 显示全部楼层
原则只有一个,那就是限制电流。
方法有很多:
1、软启动,例如慢慢提高工作电压即如此,一般这个成本最高。
2、串固定电阻,充电时间会被拉的较长,但比串NTC省点钱
3、串NTC,这个容易受环境温度影响,而且成本也贵了不少
yunding 发表于 2011-10-18 12:36 | 显示全部楼层
电力补偿中电容器的投入是通过复合开关在电压过零是投入,电流过零时切除。
maychang 发表于 2011-10-18 12:46 | 显示全部楼层
7楼所说,只能用于400V系统。
XZL 发表于 2011-10-18 16:33 | 显示全部楼层
一般用软启动----成本较高
可以加限流电阻或NTC)---电路简单,功耗增加
chunyang 发表于 2011-10-19 01:20 | 显示全部楼层
合用的方式要看具体的电流和设备对可靠性及电源上升斜率的要求。
lymex 发表于 2011-10-19 09:52 | 显示全部楼层
交流直接整流+电容滤波,串NTC最简单,但最后NTC是一直发热,温度大概80度到100度,这样才能维持低阻抗,功耗根据电流,有几瓦附近。
也有的较大功率的,串联电阻启动,启动后用继电器短路。
无论哪种方式,启动都有个延时,因此很多电器不适合关了电源马上再开启。
yfb34 发表于 2011-10-19 10:38 | 显示全部楼层
我用到的是两种方法:1是加热敏电阻在做限流,2是用一个电感延长电流上升的速度 这连个都是比较可靠的
 楼主| heitai 发表于 2011-10-22 18:39 | 显示全部楼层
11# lymex
这个办法很适合我!