[活动专区] 基于赛元隔空水位检测的开发心得

[复制链接]
2352|4
 楼主| cds_666 发表于 2019-5-10 17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 cds_666 于 2019-5-13 09:59 编辑

首先来张申请的全家福

全家福

全家福

由于水位检测要求超过两段,单片机处理水位不确定因素太多,最后趁PCB打样优惠,5元打了个四段水位检测样板。
QQ截图20190507144459.jpg QQ截图20190507144633.jpg 微信图片_20190510171252.jpg 微信图片_20190510171248.jpg
显示控制用了迪文的触摸屏
微信图片_20190510171222.jpg
界面就不好全部展示,遮挡了一部分。
微信图片_20190510171240.jpg 微信图片_20190510171236.jpg 微信图片_20190510171232.jpg 微信图片_20190510171228.jpg 微信图片_20190510171244.jpg
开发心得:
1.买样片时买错了SCW8916,所以板子也是用的SCW8916开发,建议用SCW8916B更好。
2.SCW8916水位校正时间比较紧2S内,所以校正程序时间要控制好,SCW8916B宽松一些;SCW8916水位校正要独立引脚,SCW8916B串口就可以校正。
3.使用3mm厚的ABS储水箱,校正后水位检测准确、稳定,对水面小幅度波动能过滤掉。
4.正常使用手机、充电器、电磁灶测试时都正常;手上有个13.56M/50W电源,打开这个电源1米以内检测出错,所以强干扰使用要全面测试过。
5.项目还没有完结,后续有情况再更新。

微信号:cds_666
新的样板回来了,这次用了SCW8916B。


QQ截图20190513094033.jpg
QQ截图20190513094141.jpg
微信图片_20190513095700.jpg
微信图片_20190513095709.jpg
奇立电源 发表于 2019-5-11 11:03 | 显示全部楼层
我家的楼顶的水箱是不绣钢的,想搞个低水位自动抽水,高水位关电,给个方案呗
 楼主| cds_666 发表于 2019-5-11 13:50 | 显示全部楼层
金属的容器一般用浮子开关,高低水位就用两个或者用多段式的浮子开关。
 楼主| cds_666 发表于 2019-5-17 14:47 | 显示全部楼层
经过SCW8916和SCW8916B对比使用后,后缀带B字的方便很多。还可以用232或485和主控连接,通信方面的抗干扰能力极大提高。
赛元MCU3 发表于 2019-5-17 15:44 | 显示全部楼层
很用心