[应用相关] 这个警告会有什么影响吗

[复制链接]
794|16
 楼主| feiqi1 发表于 2020-3-4 18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的是28335的板子,新建工程添加头文件和源文件后不编写任何程序都会出现一个
<Linking>
warning #10247-D: creating output section "ramfuncs" without a SECTIONS specification
这个警告会有什么影响吗,怎么去除呢
头文件和源文件都是从controlsuite 中导入的
C:\ti\controlSUITE\device_support\f2833x\v142
xia00 发表于 2020-3-4 18:30 | 显示全部楼层
修改CMD文件里ramfuncs部分的大小就行了。。
hfdy01 发表于 2020-3-4 18:32 | 显示全部楼层
把没有必要放到ramfuncs里的函数和变量放到别的地方。
CallReceiver 发表于 2020-3-4 18:36 | 显示全部楼层
#ifdef __TI_COMPILER_VERSION__
   #if __TI_COMPILER_VERSION__ >= 15009000
    .TI.ramfunc : {} > RAML0,      PAGE = 0
   #else
   ramfuncs         : > RAML0,     PAGE = 0   
   #endif
#endif
boy1990 发表于 2020-3-4 18:38 | 显示全部楼层
这个是不同的编译器版本的不同书写格式。
ramfuncs         : > RAML0,     PAGE = 0
bbapple 发表于 2020-3-4 18:43 | 显示全部楼层
修改RAML0的大小就可以了。把RAML0和就近的合并到一起就行了。
handleMessage 发表于 2020-3-4 18:44 | 显示全部楼层
ramfuncs没有指定,需要处理的。
zhouhuanの 发表于 2020-3-4 18:48 | 显示全部楼层
这个是少了啥相关的文件的。。。
laozhongyi 发表于 2020-3-4 18:50 | 显示全部楼层
Global Variable Define.c是否添加到工程了?
Edisons 发表于 2020-3-4 18:54 | 显示全部楼层
cmd文件和对应的头文件有加入或链接在你的工程项目。。
_gege 发表于 2020-3-4 18:56 | 显示全部楼层

在安装controlsuite后,参考例程文件夹下的文档进行。。
Mozarts 发表于 2020-3-4 18:58 | 显示全部楼层
需要为ramfuncs分配其对应的程序运行区间的啊。。
sourceInsight 发表于 2020-3-4 19:01 | 显示全部楼层
Header_NonBios.cmd是否添加到工程了?
wanglaojii 发表于 2020-3-4 19:03 | 显示全部楼层
等到对工程中所有文件的作用都熟悉之后,再尝试自己新建新的工程。。
androidbus 发表于 2020-3-4 19:05 | 显示全部楼层
在编译选项中确保能够链接到所在路径..
litengg 发表于 2020-3-4 19:06 | 显示全部楼层
也有可能是cmd的问题呀
qiangweii 发表于 2020-3-4 19:08 | 显示全部楼层
试试 \controlSUITE\device_support\f2833x\v142\doc