[应用相关] 上电瞬间继电器动作

[复制链接]
928|17
 楼主| laozhongyi 发表于 2020-7-6 21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何解决上电瞬间,继电器动作的问题?
Edisons 发表于 2020-7-6 21:49 | 显示全部楼层
将高电平驱动改成低电平驱动
_gege 发表于 2020-7-6 21:54 | 显示全部楼层
是的  高电平驱动改成低电平驱动试试
Mozarts 发表于 2020-7-6 21:55 | 显示全部楼层
有些单片机可预置开机IO口状态为高阻输入或开漏输出,即不存在上述现象。
Listate 发表于 2020-7-6 21:59 | 显示全部楼层
不放心可以用组合逻辑控制.
wanglaojii 发表于 2020-7-6 22:00 | 显示全部楼层
也可在驱动引脚与地之间加1个较小的电阻(比如1K),完成上电后再将端口置为推挽输入
bbapple 发表于 2020-7-6 22:05 | 显示全部楼层
如果存在多个这类输出,最好还是换成低电平驱动。。
handleMessage 发表于 2020-7-6 22:05 | 显示全部楼层
加1个驱动时就增加5mA的电流,太不低碳了吧
zhouhuanの 发表于 2020-7-6 22:10 | 显示全部楼层
加个延时呢?也可以考虑
xia00 发表于 2020-7-6 22:11 | 显示全部楼层
是的 控制加个延时电路也行吧!
hfdy01 发表于 2020-7-6 22:14 | 显示全部楼层
51 的准双向口, 由于上电是高电平状态, 如果是高电平驱动就会引起上电误动作. 可以改低电平动作有效来避免.
CallReceiver 发表于 2020-7-6 22:15 | 显示全部楼层
现在大都单片机的上电状态都成了高阻输入了, 不易引起上电误动作.
boy1990 发表于 2020-7-6 22:19 | 显示全部楼层
不良的电路设计也会引起上电误动作, 这只能根据电路结构分析而酌情解决了。。。
sourceInsight 发表于 2020-7-6 22:19 | 显示全部楼层
重要的系统是让继电器的总电源延时投入,防止上电初期逻辑混乱造成灾难后果。
feiqi1 发表于 2020-7-6 22:23 | 显示全部楼层
在IO口上加上下拉电阻,或者改为低电平驱动都可以避免上电继电器跳一下。
androidbus 发表于 2020-7-6 22:24 | 显示全部楼层
需要看看是常闭还是敞开的?
litengg 发表于 2020-7-6 22:26 | 显示全部楼层
加一个电容  这样可以稍微延时一下   应该可以消除这种现象。。
東南博士 发表于 2020-7-7 14:56 | 显示全部楼层
通电之前的上拉与下拉 要确定好!