[其它应用] 只有AD不工作

[复制链接]
680|14
 楼主| happy_10 发表于 2020-10-14 21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
调试AD时发现,用JTAG下载完程序后,系统正常,显示、键盘、AD、定时中断等等都没问题,拔掉JTAG或者复位系统之后,显示键盘、定时中断仍然正常,只有AD不工作
chenho 发表于 2020-10-14 21:54 | 显示全部楼层
怎么不工作了?
 楼主| happy_10 发表于 2020-10-14 21:57 | 显示全部楼层
显示出来的AD值是零
gongche 发表于 2020-10-14 22:03 | 显示全部楼层
首先硬件方面,你的连线是否正确?采集电压是否符合范围?
 楼主| happy_10 发表于 2020-10-14 22:07 | 显示全部楼层
检查了,应该不是硬件的问题
huwr 发表于 2020-10-14 22:10 | 显示全部楼层
你试试采用外部参考电压3.3V,内部参考电压2.5V
 楼主| happy_10 发表于 2020-10-14 22:15 | 显示全部楼层
sbit 的s 原来是special的意思
huanghuac 发表于 2020-10-14 22:18 | 显示全部楼层
那软件方面你的AD采集通道和采集转换时间是否设置正确?
bqyj 发表于 2020-10-14 22:23 | 显示全部楼层

采集结果寄存器有没有可能被冲掉?
仔细检查一下
wenfen 发表于 2020-10-14 22:26 | 显示全部楼层
jtag几个口是不是有用作其他的一些作用导致AD不正常?
zhuhuis 发表于 2020-10-14 22:29 | 显示全部楼层
是不是其它中断影响了A/D采样,你采A/D用的是查询方式还是中断的方式呢
tian111 发表于 2020-10-14 22:32 | 显示全部楼层

选择A/D芯片之后看数据手册
都有转换时间
按他给的就行
gongche 发表于 2020-10-14 22:42 | 显示全部楼层
具体的情况是怎样,是中断还是查询方式?
huanghuac 发表于 2020-10-14 22:46 | 显示全部楼层
是不是jtag端口的冲突造成的,因为jtag的复用功能没有改回来?
 楼主| happy_10 发表于 2020-10-14 22:49 | 显示全部楼层
多谢大家讨论这么多哈,呵呵