当PCON=0x03;时进入POWERDOWN模式,测试OK

[复制链接]
714|13
 楼主| zhuww 发表于 2020-10-20 19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现有个PCON寄存器,当PCON=0x03;时进入POWERDOWN模式,测试OK
 楼主| zhuww 发表于 2020-10-20 19:38 | 显示全部楼层
MCU的电流是变的很小,另外规格书里写了有P1,P3口唤醒寄存器,试了一下先在程序的开头写P3WKPE=0x04;,再在p3.2口接一轻触开关,当轻触开关按下时,发现MCU的电流有变成10几毫安,说明唤醒正常,但按键松开又复位到了POWERDOWN模式
zyf部长 发表于 2020-10-20 19:43 | 显示全部楼层
请LZ查看程序,进入POWERDOWN模式 应该是只要设定PCON.1=1
llia 发表于 2020-10-20 19:48 | 显示全部楼层

是啊,进入POWERDOWN模式后,一经过I/O唤醒后,即离开POWERDOWN模式
不会自动再次进入POWERDOWN模式
llia 发表于 2020-10-20 19:51 | 显示全部楼层

除非程序再次运行到程序PCON=0x02;
才会再次进入POWERDOWN模式
 楼主| zhuww 发表于 2020-10-20 19:56 | 显示全部楼层
哦,当进入POWERDOWN模式或空闲模式,用I/O口唤醒后,直接操作I/O是可以的,但处理变量等发现不行
wangpe 发表于 2020-10-20 19:59 | 显示全部楼层
进入POWERDOWN模式或空闲模式后哪些信息会丢掉?
 楼主| zhuww 发表于 2020-10-20 20:03 | 显示全部楼层
啊?用I/O口唤醒后咋操作才是正确的?
lium 发表于 2020-10-20 20:09 | 显示全部楼层

用中断唤醒
 楼主| zhuww 发表于 2020-10-20 20:13 | 显示全部楼层
用中断唤醒就很OK,没I/O口唤醒的那些问题。
zhanglli 发表于 2020-10-20 20:16 | 显示全部楼层
刚退出掉电模式后至少要等 4 微秒后才能进入或再次进入掉电模式。
lium 发表于 2020-10-20 20:20 | 显示全部楼层
执行掉电或是空闲模式的程序后,最好加两到三个NOP指令的延时,再继续运行程序。
llia 发表于 2020-10-20 20:23 | 显示全部楼层
PCON=0x02就行了,03是即进入休眠又进入掉电
 楼主| zhuww 发表于 2020-10-20 20:28 | 显示全部楼层
多谢大家讨论这么多哈,呵呵