[变压器] 如何改变电流互感器二次侧负载

[复制链接]
4958|7
 楼主| 静思cx 发表于 2021-5-26 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
电压法
如何改变电流互感器二次侧负载(采用电压法(在二次侧加电压,一次侧侧电压)测量比差和角差)
 楼主| 静思cx 发表于 2021-5-26 15:05 | 显示全部楼层
https://www.doc88.com/p-1426668289978.html这个是电压法的原理,现在想改变负载
 楼主| 静思cx 发表于 2021-5-26 15:07 | 显示全部楼层
想知道这里

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
 楼主| 静思cx 发表于 2021-5-27 10:47 | 显示全部楼层
负载率是实际容量(I平方*R)与额定容量的比值百分比,R是直阻吧,那求出对应的I就可以,设定不同I做实验就好了
 楼主| 静思cx 发表于 2021-6-3 18:04 | 显示全部楼层
沉船了,没有人回答呀
 楼主| 静思cx 发表于 2021-6-7 11:56 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2021-6-4 23:23
我忘得二次侧可用电压应小于2*N/1000。N是电流比,N>1

这个单位是mV嘛,缘由是什么呢,在哪里可以查阅
 楼主| 静思cx 发表于 2021-6-7 11:57 | 显示全部楼层
静思cx 发表于 2021-6-7 11:56
这个单位是mV嘛,缘由是什么呢,在哪里可以查阅

图中的负载率是什么呢,可否指点下
 楼主| 静思cx 发表于 2021-6-15 17:09 | 显示全部楼层
沉没了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则