很奇怪的变压器电路求助

[复制链接]
3122|11
 楼主| luochangqing112 发表于 2012-3-11 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上看到一个变压器电路,很奇怪,发上来问问高手,图中变压器B1为小型变压器,其目的是获得7v左右的电压,变压器右边与两个二极管并联,电压大概在0.7V左右,变压器是1::10的放大,使得变压器的左边获得7v左右的电压,通过降压给IC供电。我的疑问是,变压器与二极管并联,比就直接把二极管给短路了吗,怎么还能获得0.7v的电压呢?请高手指点一下。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
sxy4517 发表于 2012-3-11 16:41 | 显示全部楼层
交流电可以通过线圈,但是线圈的电感对交流电有阻碍作用,这个阻碍叫做感抗。交流电越难以通过线圈,说明电感量越大,电感的阻碍作用就越大;交流电的频率高,也难以通过线圈,电感的阻碍作用也大。实验证明,感抗和电感成正比,和频率也成正比。如果感抗用XL表示,电感用L表示,频率用f表示,那么XL= 2πfL。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
luochangqing112 + 1

查看全部评分

mercyau 发表于 2012-3-11 21:00 | 显示全部楼层
二极管没有短路啊,B那里不是有个灯泡负载嘛
mxj100311 发表于 2012-3-12 09:01 | 显示全部楼层
换个思路,B1看成电流互感器,试试
古月仁hjr 发表于 2012-3-12 11:18 | 显示全部楼层
确实,两二极管的接法~~?
AB端接负载会不一样吧?
宋业科 发表于 2012-3-12 12:17 | 显示全部楼层
这不是变压器,是个变流器。
xwj 发表于 2012-3-12 12:30 | 显示全部楼层
这里应作为变压器看待。

只要有足够的感抗,就可以分压分得足够搞得电压。
二极管是用来限制这一段的最大电压的,毕竟灯泡负载的大小并不确定。
不亦心 发表于 2012-3-12 13:14 | 显示全部楼层
变压器绕组≠直导线
icecut 发表于 2012-3-12 13:28 | 显示全部楼层
那个二极管不把线圈短路了吗????

条件....
xwj 发表于 2012-3-12 13:39 | 显示全部楼层
LS,短路也有0.7V
dfyh1101 发表于 2012-3-12 19:11 | 显示全部楼层
相当于给电感加的电压是交流电中电压值在正负0.7v之内的那段
icecut 发表于 2012-3-13 09:28 | 显示全部楼层
LS,短路也有0.7V
xwj 发表于 2012-3-12 13:39


额...俺在开玩笑....他说线圈短路二极管,俺就说二极管短路线圈.都是有条件的.呵呵.