[STM32F1] stm32f103ADC采样时间计算问题

[复制链接]
1047|18
 楼主| supernan 发表于 2021-9-6 21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
用软件触发采样一个通道的时间=(采样时间+12.5)*T,如果是顺序采样三个通道,则第一个、第二个和第三个通道的采样时间分别该怎么计算呢
wyjie 发表于 2021-9-6 21:04 | 显示全部楼层
就是三个时间的和呀
软触发一般用在固定的周期性采样的情况。
xxrs 发表于 2021-9-6 21:06 | 显示全部楼层
也就是多通道采样的时候,比如三个通道,每个通道的采样时间都为三个时间的和吗
 楼主| supernan 发表于 2021-9-6 21:17 | 显示全部楼层
不是的,每个通道转换时间都是楼主上面那个式子
houcs 发表于 2021-9-6 21:19 | 显示全部楼层

ADC_RegularChannelConfig(ADC1, DMAADC_CHANNEL, 1, ADCSAMPLETIME);
就是这个库函数设置的
renyaq 发表于 2021-9-6 21:21 | 显示全部楼层
各个通道的采样时间可以独立配置
heweibig 发表于 2021-9-6 21:24 | 显示全部楼层
通道间的转换间隔 是你自己的触发时间决定的
zhanghqi 发表于 2021-9-6 21:26 | 显示全部楼层
比方,你200ms触发一次,扫描进行。
jiahy 发表于 2021-9-6 21:28 | 显示全部楼层
AD采样多通道顺序转换,会影响其他通道的采样时间吗
kangzj 发表于 2021-9-6 21:33 | 显示全部楼层
应该会影响的吧
morrisk 发表于 2021-9-6 21:35 | 显示全部楼层

用示波器观测一下
jiajs 发表于 2021-9-6 21:37 | 显示全部楼层
各个通道的 采样时间 可以分别独立设置,各通道的整个转换完成时间就是 采样时间+转换时间。
zhenykun 发表于 2021-9-6 21:41 | 显示全部楼层
对于转换位数一定时,转换时间一般是固定的。
 楼主| supernan 发表于 2021-9-6 21:43 | 显示全部楼层

嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
tpgf 发表于 2021-10-4 16:59 | 显示全部楼层
跟采样时间有关系啊
wiba 发表于 2021-10-4 17:01 | 显示全部楼层
我觉得会有一定的影响
zljiu 发表于 2021-10-4 17:01 | 显示全部楼层
那要看具体情况
coshi 发表于 2021-10-4 17:05 | 显示全部楼层
采用的是什么方式采集的啊
aoyi 发表于 2021-10-4 17:08 | 显示全部楼层
如果只有三个的话  应该没有大的影响