其中I1,I2由二块仪表输出,I1-,I2-为各自仪表的地,与上图电路不共电源及地,改变I1(4-20mA)的值,测量A,B,C,D对图中AGND的电压(万用表测量),发现电压值均发生变化
为什么?
个人理解AGND电位对大地不会发生变化,I1-,I2-对大地电位也不应发生变化,则B,D对AGND的电压就不应该改变。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
 楼主| zch952102 发表于 2012-3-16 11:00 | 显示全部楼层
图如下,各位帮忙分析下

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
这个是马甲 发表于 2012-3-16 11:11 | 显示全部楼层
图片不清楚。。。。。。。
voild 发表于 2012-3-16 12:27 | 显示全部楼层
同一个通道的两个下拉电阻在AGND共起来了,4-20mA电流会流过这两个下拉电阻,A,B,C,D电位当然会变啦。解决办法,把I+侧的下拉电阻去掉就可。
 楼主| zch952102 发表于 2012-3-16 14:41 | 显示全部楼层
O!对头
谢谢
kinyni 发表于 2012-3-16 14:44 | 显示全部楼层
运放分析,关键点要把握好虚短,虚断