压力仪表死机问题

[复制链接]
2102|2
 楼主| jim101101 发表于 2021-11-9 13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
     在用一块压力控制器,供电是DC24V  ,等压力到设置的压力时继电器动作,触点接通交流220。只要继电器一导通,仪表就死机。
网上查说是干扰,请问这种问题怎么结局。
    电路控制用的是光耦控制继电器。

评论

tyw
感性负载反电势在触点产生火花干扰引起.  发表于 2021-11-9 14:44
tyw
继电器触点两端并电容,调整到肉眼看不出火花.  发表于 2021-11-9 14:42