 楼主| sdouen 发表于 2013-1-8 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来是需要控制一台36V直流电机,300W。现在需要控制两台,变压器只有350W。我准备不换变压器容量,用2个变压器。2个变压器分别镇流后在并联起来,控制2台电机,有问题吗?2个变压器接同一个电源。如果变压器输出电压有些高低,分别整流后,加了滤波电容,会有问题吗?
PowerAnts 发表于 2013-1-8 15:50 | 显示全部楼层
速流后并, 没问题
airwill 发表于 2013-1-9 16:39 | 显示全部楼层
输出电压随带载而降低, 因此并联使用是可行的.
但是带载特性可能不尽相同, 所以输出电压相同的前提下还要考虑多增加余量.
angesxiao 发表于 2013-1-9 17:39 | 显示全部楼层
应该是没什么问题的~你最好还是先测试一下。
shalixi 发表于 2013-1-10 12:08 | 显示全部楼层
很难保持一致.换一个.
shalixi 发表于 2013-1-10 12:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 shalixi 于 2013-1-10 12:37 编辑

"原来是需要控制一台36V直流电机,300W。现在需要控制两台,变压器只有350W。我准备不换变压器容量,用2个变压器。2个变压器分别镇流后在并联起来,控制2台电机,有问题吗?2个变压器接同一个电源。如果变压器输出电压有些高低,分别整流后,加了滤波电容,会有问题吗?"
不行.
skm2008 发表于 2013-1-10 12:42 | 显示全部楼层
应该是有问题的,变压器一般留的余量是比较大的
lihuafen 发表于 2013-1-11 11:58 | 显示全部楼层
没问题的
cds_666 发表于 2013-1-12 09:36 | 显示全部楼层
只要两个变压器一致性较好,这样完全没问题。
 楼主| sdouen 发表于 2013-1-12 18:20 | 显示全部楼层
用同一规格的变压器,副端都有2种规格电压,30V和20v。两个变压器30V整流后并联,用其中一个变压器的20V整流后给单片机电路供电,用不了多少功率,就控制4个继电器,还有些输入信号。应该没多大问题吧?
shalixi 发表于 2013-1-12 18:55 | 显示全部楼层
试试看.
qzlbwang 发表于 2013-1-12 20:22 | 显示全部楼层
变压器并联要考虑两个问题:
1、环流(含电压不一致和相位问题)
2、负荷分配
整流后并联,解决了环流问题。但负荷分配还是要看其内阻(变压器、整流器等)、漏感等。如果分配不合理(误差太大)则会造成两变压器其中一只超负荷。所以仍然需注意两变压器的各参数的一致性。
anybody 发表于 2013-1-12 20:46 | 显示全部楼层
负载均衡可能比较难做,而变压器往往做不到参数很一致,这样会降低可靠性的。
如果确定要做,则需要想办法解决负载均衡的问题
 楼主| sdouen 发表于 2013-1-12 20:54 | 显示全部楼层
环流问题怎么解决?负载是2个一样的直流电机
shalixi 发表于 2013-1-13 09:37 | 显示全部楼层
sdouen 发表于 2013-1-12 20:54
环流问题怎么解决?负载是2个一样的直流电机

这里不存在环流问题,只有负载分配问题.如果两个变压器回路的参数接近一致,负载特性都是负的,或许可以并联.
hu72 发表于 2013-1-19 21:30 | 显示全部楼层
2个变压器对应2个电机,控制装置是否改变?
2个变压器分别整流后,直接通过控制装置去电机,不需要并联也可以工作
libin1009 发表于 2013-1-20 19:52 | 显示全部楼层
这样是可以用的!
linzhiqi1 发表于 2013-5-2 10:43 | 显示全部楼层
两个变压器分别给两个电机供电
logics 发表于 2013-5-3 13:03 | 显示全部楼层
两个变压器对两个电机分开供电,如果不隔离控制,就共地。
kingxw 发表于 2013-9-11 19:46 | 显示全部楼层
不可以并联使用
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册