 楼主| yzzly 发表于 2013-1-21 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
103Rx系统,采用TMS(PA13)和TCK(PA14)两根信号线的调试接口,同时PA13和PA14还作为普通I/O引脚使用,这样用有没有问题?在初始化时需要注意什么?谢谢!
IJK 发表于 2013-1-21 17:17 | 显示全部楼层
采用TMS(PA13)和TCK(PA14)两根信号线的调试接口,同时PA13和PA14还作为普通I/O引脚使用

可以分时实现这样的要求。
jlass 发表于 2013-1-22 09:38 | 显示全部楼层
没有问题,只是你用JTAG仿真时PA13与PA14就不能用了。
sun1238898 发表于 2013-1-22 10:37 | 显示全部楼层
恩,你可以软件编写的呀,当你用io口的时候,就Disable,需要用下载仿真的时候,就Enable。
denike 发表于 2013-1-22 11:24 | 显示全部楼层
改用SWD下载仿真就 不需要理会了