Siderlee 发表于 2013-3-6 18:06 好像没问题啊 你要是担心可以开个槽
收藏0 举报
pa2792 发表于 2013-3-6 18:21 需要满足安规的8MM安全间距。
shiyan1532 发表于 2013-3-6 17:53 下面是电路,L与N之间是220V交流电。单片机根据光耦的导通与否会检测一个信号。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
ocon 发表于 2013-3-6 23:18 AB间电压才一两伏,但AB与CD间需要考虑漏电和分布电容感应,PLC里一般留2mm以上,尺寸受限的话可以刷三防 ...
它山之石 发表于 2013-3-7 08:16 多谢您的回复。您的图中采取什么措施?我咋没看到槽子。。
ocon 发表于 2013-3-7 18:23 这个是欧姆龙PLC的光耦输入部分,PS2815是标准SOP16封装光耦,接收端用施密特触发器整形,可以看到发送端 ...