[每日一问] 使用的WRA2405CS-3W电源模块,外壳发热问题

[复制链接]
2952|13
 楼主| ztqlcw 发表于 2013-4-12 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 ztqlcw 于 2013-4-12 16:56 编辑

接入24V一段时间后模块外壳开始发热发烫,请问是怎么回事?是负载功率不够10%的原因么?电路图:
QQ截图20130412165336.jpg
 楼主| ztqlcw 发表于 2013-4-12 19:32 | 显示全部楼层
已经解决了。。。
mornsunfae 发表于 2013-4-15 09:05 | 显示全部楼层
追问下原因,是不是R97、R98的电阻的阻值太大的缘故?
源源来电 发表于 2013-5-3 10:49 | 显示全部楼层
ztqlcw 发表于 2013-4-12 19:32
已经解决了。。。

求分享!
SevenWans 发表于 2013-7-12 23:22 | 显示全部楼层
分享下噻,金升阳的模块貌似都比较烫
trumpxp 发表于 2013-7-13 09:43 | 显示全部楼层
分享一下经验   行吗   楼主
flower_huanghua 发表于 2013-7-13 13:49 | 显示全部楼层
发热比较大,可以给模块加散热片。
SevenWans 发表于 2013-7-13 15:13 | 显示全部楼层
flower_huanghua 发表于 2013-7-13 13:49
发热比较大,可以给模块加散热片。

我觉得加散热片不是最佳解决方案,本来按照模块的资料发热是没问题的,估计是电路设计问题
flower_huanghua 发表于 2013-7-13 23:18 | 显示全部楼层
SevenWans 发表于 2013-7-13 15:13
我觉得加散热片不是最佳解决方案,本来按照模块的资料发热是没问题的,估计是电路设计问题 ...

我的意思不是这样,他这里发热异常是电路问题,我的意思是保证模块可靠运行,特别是高温下运行,加散热片是有必要的。
cjhk 发表于 2013-7-17 18:08 | 显示全部楼层
问题是怎么解决的    楼主   这一块   需要好好学一学
chenci2013 发表于 2013-7-19 00:42 | 显示全部楼层
应该是正常现象吧
chenci2013 发表于 2013-7-19 00:42 | 显示全部楼层
转换的产热不会低了。
chenci2013 发表于 2013-7-19 00:43 | 显示全部楼层
加个散热风扇试试
chenci2013 发表于 2013-7-19 00:43 | 显示全部楼层
或者制冷片之类的。