求助:关于485通讯

[复制链接]
1977|3
 楼主| congcong1715 发表于 2013-4-18 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两块电路板,之间进行485通讯,其中一块是MAX485 CPA ,另外一块是MAX485ESA,但他们之间无**常通讯。当把MAX485ESA换成MAX485CSA时,又可以正常通讯了。。。请问各位有遇到过这种问题吗?芯片应该都是好的。。
弓长月月鸟 发表于 2013-4-18 22:25 | 显示全部楼层
ocon 发表于 2013-4-18 22:42 | 显示全部楼层
地电位差太高,处于临界状态,建议把两边的地连在一起。
yewuyi 发表于 2013-4-19 10:34 | 显示全部楼层
1、检查软件收发协议有无问题?
2、架上示波器看实际电路输入输出信号是否有问题?
3、检查软件控制电路动作是否有一些临界信号状态导致收发异常?