AD采集的数据转换后比模拟量值偏小

[复制链接]
2497|15
 楼主| xichengmadia 发表于 2013-5-25 20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用msp430f2013的SD16采集0.08v到0.4v的电压值,但是AD转换后的数据比模拟值要偏小,而且随着信号的增大,偏差越来越大。量程范围内,最大偏差10mv。各位大侠请指点下小弟,多谢了
beiwaroad 发表于 2013-5-25 21:38 | 显示全部楼层
几个事儿 需要你确定一下
第一 ad采集的精度
第二 基准电压是否稳定
第三 软件上是否用了均值
taihezhibanh 发表于 2013-5-25 21:49 | 显示全部楼层
试试--唤醒后延迟一些时间再进行ADC采集,看看数据是否会准确一些?
heibaiyinjiag 发表于 2013-5-25 22:09 | 显示全部楼层
电源怎么样呢
sishangcine 发表于 2013-5-25 22:26 | 显示全部楼层
信号没放大再采样吗?
leadman 发表于 2013-5-25 23:07 | 显示全部楼层
采集0.08v到0.4v的电压值,而最大偏差10mv,这偏差挺大的,这偏差变化是否是线性的
1988020566 发表于 2013-5-25 23:53 | 显示全部楼层
你用的内部ad可能是这个原因
1988020566 发表于 2013-5-25 23:54 | 显示全部楼层
还有就是你的分压网络的问题的。
zgsxhzac 发表于 2013-5-26 09:46 | 显示全部楼层
AD误差跟基准源的精度有关,另外如此之低的信号不能直接送AD,否则不但量程浪费了,精度也容易不足,应该先放大后再送AD。
shibalihuandao 发表于 2013-5-26 10:15 | 显示全部楼层
内部参考源的精度有比较大的影响,你看一下器件手册,关于内部参考源的精度有多少,能不能满足你的要求,再有就是最好先把小信号放大一下比较好
meishizhaoshi 发表于 2013-5-26 10:47 | 显示全部楼层
应该先放大
wangjinlili 发表于 2013-5-26 13:35 | 显示全部楼层
没有遇到过这种情况
lcdi 发表于 2013-5-26 13:49 | 显示全部楼层
会不会是你的信号输出能力太弱,幅度越高被AD输入阻抗影响越大?
信号到AD之间有没有运放做跟随?
信号的电压值是怎么测的?
linqing171 发表于 2013-5-26 20:10 | 显示全部楼层
1 参考源偏差 (3%?)
2 ADC Gain Error(10LSB @full ?)
3 前级驱动电容太小(<0.1uF?)
4 。。。。。。
farrtone 发表于 2013-5-27 09:36 | 显示全部楼层
小信号还是先放大再给AD,这样还能提高一下输入阻抗
banalmaster 发表于 2013-5-29 10:51 | 显示全部楼层
2楼说的很好,建议用内部基准电压2.5V,相对精确些。