PCB设计中,交流电内电层的处理

[复制链接]
2669|9
 楼主| huazi715 发表于 2013-12-20 09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近帮别人做工控方面的产品,以前没做过这方面的东西,经验尚浅。
大致问题是这样的,板子有部分端口要引入220V交流电,4层板。其余是弱电TTL和COMS级别的直流电。我在交流电端口部分做了1mm宽的开槽,防止爬电影响。
我考虑内电层的电源和地层应该分割出来,由于板子并没有引入交流电源的地(零线),所以选择无网络连接的:No Net 设置被分割出来的电源和地。但是这样做是否妥帖,这样做地层就有一块悬浮的空敷铜,。会不会有什么影响?
下图是交流电入口处开槽1mm


内电地层,被分割出来的设置:No Net


内电源层,被分割出来的设置:No Net

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
siyida 发表于 2013-12-20 09:52 | 显示全部楼层
交流部分没有必要做内电层
 楼主| huazi715 发表于 2013-12-20 10:03 | 显示全部楼层
siyida 发表于 2013-12-20 09:52
交流部分没有必要做内电层

不是有没有必要的问题
是四层的板子,交流下面的内电层如何处理
Forward001 发表于 2013-12-20 13:38 | 显示全部楼层
顶层的线间距太小了,把一些线分到其它层去
内层不铺铜,空着
jjjyufan 发表于 2013-12-20 16:57 | 显示全部楼层
强电下面 禁空即可了,
爬电距离如果没有5-6mm 那开槽处理,至少2个mm 1mm 不容易开
jjjyufan 发表于 2013-12-20 16:59 | 显示全部楼层
继电器盒端子再往右边移点,继电器间隔再挤挤 增加与弱电的距离
开槽是不得已的做法,降低的板子强度
 楼主| huazi715 发表于 2013-12-20 18:44 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2013-12-20 16:59
继电器盒端子再往右边移点,继电器间隔再挤挤 增加与弱电的距离
开槽是不得已的做法,降低的板子强度  ...

明白,多谢。
 楼主| huazi715 发表于 2013-12-20 18:48 | 显示全部楼层
Forward001 发表于 2013-12-20 13:38
顶层的线间距太小了,把一些线分到其它层去
内层不铺铜,空着

谢谢。内层空着,明白了
pcbkey 发表于 2015-2-22 10:43 | 显示全部楼层
支持一下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

797

主题

1129

帖子

1

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部