[经验知识] hart信号

[复制链接]
2343|11
 楼主| idqiye 发表于 2014-1-23 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问hart电流环上有数据传输时应该是什么样的信号?用示波器看
 楼主| idqiye 发表于 2014-1-23 10:36 | 显示全部楼层
求大神指点一下,万分感谢
 楼主| idqiye 发表于 2014-1-23 12:15 | 显示全部楼层
weilaiheike 发表于 2014-1-24 09:48 | 显示全部楼层
hart信号是在4mA~20mA模拟信号上叠加一个频率数字信号,数字信号的幅度为0.5 mA,数据传输波特率为1200bps,1200Hz代表逻辑“1”,2200Hz代表逻辑“0”。
把电流输出设置在某个固定值,比如4mA
然后示波器接入负载的正负端,调节到交流触发模式就可以看到了
只是读数比较麻烦,需要判断交流信号是1.2hz还是2200hz

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
idqiye + 2 赞一个!

查看全部评分

 楼主| idqiye 发表于 2014-1-24 14:55 | 显示全部楼层
我前端的hart信号现在是正常的正选波,就是一挂到电流环上信号就检测不到了,即变压器的原边的信号也没了,
weilaiheike 发表于 2014-1-25 08:19 来自手机 | 显示全部楼层
电流环上挂着什么设备,最好能把电路图发上来看看~
woshansi 发表于 2014-1-28 20:02 | 显示全部楼层
不知道,可以测环路上的负载的电压电流吗
 楼主| idqiye 发表于 2014-2-20 09:59 | 显示全部楼层
weilaiheike 发表于 2014-1-25 08:19
电流环上挂着什么设备,最好能把电路图发上来看看~

老大,有用过ds8500芯片,做过hart模块吗?
giant_bird 发表于 2014-3-10 15:32 | 显示全部楼层
idqiye 发表于 2014-1-24 14:55
我前端的hart信号现在是正常的正选波,就是一挂到电流环上信号就检测不到了,即变压器的原边的信号也没了, ...

你用的hart调制解调器是什么?AD5700 ? DS8500?
 楼主| idqiye 发表于 2014-3-11 12:59 | 显示全部楼层
mcu430 发表于 2019-10-10 15:14 | 显示全部楼层
示波器不好看的哦
枫易木 发表于 2019-10-10 16:17 | 显示全部楼层
hart信号是在4mA~20mA模拟信号上叠加一个频率数字信号