485通信距离问题求教

[复制链接]
2432|5
 楼主| lbb_1112 发表于 2014-5-28 23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 lbb_1112 于 2014-5-28 23:34 编辑

RS485看资料上很多都说是不加中继最长1500米,请问有办法能在不加中继的时候能够在3000米的线上通信,电缆线总电阻为480欧姆,9600的波特率。还有怎么能消除变频电机的干扰
chunyang 发表于 2014-5-29 17:13 | 显示全部楼层
如果线材质量合适,同时再适当降低波特率有可能。但可靠的设计不应该这么做,而是应严格按规范处理。
消除干扰有电路方面的措施,比如提高共模抑制力、隔离以及噪声旁路等等,同时也可采取诸如屏蔽等措施。
 楼主| lbb_1112 发表于 2014-5-30 09:13 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2014-5-29 17:13
如果线材质量合适,同时再适当降低波特率有可能。但可靠的设计不应该这么做,而是应严格按规范处理。
消除 ...

额,谢谢,那能推荐一种这方面比较好的485芯片吗
hjz007 发表于 2014-6-1 19:33 | 显示全部楼层
用屏蔽双绞线或者同轴电缆
chunyang 发表于 2014-6-1 22:10 | 显示全部楼层
lbb_1112 发表于 2014-5-30 09:13
额,谢谢,那能推荐一种这方面比较好的485芯片吗

485接口芯片与通讯距离无关,但线路越长越容易感应更强的电磁干扰,所以应该选择尽量皮实的型号。Maxim和TI的产品较好,注意型号尾缀,选高抗ESD的型号。
碧飞雪 发表于 2014-7-9 09:25 | 显示全部楼层
为了通信可靠,还是用中继器吧!1000米以上还是容易出错的!