电流互感器饱和如何检测

[复制链接]
2406|14
 楼主| uniquecm 发表于 2014-9-23 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近在搞三相电机的电流检测电路,定制的电流互感器(CT)在一次侧电流过大或频率过低的情况下会出现饱和,二次侧感应电流不再是正弦波,敢问大侠们硬件上有没有什么办法去检测饱和?看了很多资料都是基于比较复杂的软件算法的,感觉实用性欠佳啊~
求指教。
戈卫东 发表于 2014-9-23 09:45 | 显示全部楼层
用足够大的。
hate232313 发表于 2014-9-23 13:00 | 显示全部楼层
学习了~~~
 楼主| uniquecm 发表于 2014-9-23 13:21 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2014-9-23 09:45
用足够大的。

故障电流大的程度不可预测,而且体积也有限制,选更大范围的CT也不是办法啊~
lyjian 发表于 2014-9-23 13:40 | 显示全部楼层
定制的电流互感器(CT)在一次侧电流过大或频率过低的情况下会出现饱和,
*********************************
电流过大或频率过低

这不就是方法吗?
 楼主| uniquecm 发表于 2014-9-23 14:02 | 显示全部楼层
lyjian 发表于 2014-9-23 13:40
定制的电流互感器(CT)在一次侧电流过大或频率过低的情况下会出现饱和,
******************************* ...

我测试模拟的一次侧电流当然知道电流大或频率低了,如果是测未知的电流,我只用CT怎么知道一次侧电流的情况呢
lyjian 发表于 2014-9-23 14:10 | 显示全部楼层
uniquecm 发表于 2014-9-23 14:02
我测试模拟的一次侧电流当然知道电流大或频率低了,如果是测未知的电流,我只用CT怎么知道一次侧电流的情 ...



你的互感器是用来做摆设的吗?
 楼主| uniquecm 发表于 2014-9-23 14:25 | 显示全部楼层
lyjian 发表于 2014-9-23 14:10

你的互感器是用来做摆设的吗?

假设电流极大,二次侧电流的波形根本无法去计算一次测电流了,幅值已经不成比例。我的意思就是有什么办法去检测畸变已经发生,换句话说就是怎么检测CT已经饱和~
lyjian 发表于 2014-9-23 14:45 | 显示全部楼层
你不用假设电流极大,也不用管波形是否畸变
你只要管正常最大值就行了,超过正常最大值你就可以把它考虑为进入饱和了
243671731qq 发表于 2014-9-23 14:53 | 显示全部楼层
lyjian 发表于 2014-9-23 14:45
你不用假设电流极大,也不用管波形是否畸变
你只要管正常最大值就行了,超过正常最大值你就可以把它考虑为 ...

所言极是
飞翔的笑猪 发表于 2014-9-23 19:07 | 显示全部楼层
lyjian 发表于 2014-9-23 14:45
你不用假设电流极大,也不用管波形是否畸变
你只要管正常最大值就行了,超过正常最大值你就可以把它考虑为 ...

顶!!!!!!!
光晔秋秋 发表于 2014-9-24 08:41 | 显示全部楼层
 楼主| uniquecm 发表于 2014-10-10 15:37 | 显示全部楼层
好吧,换个问法吧~~~如何检测正弦波波形畸变??
zh9454 发表于 2014-10-10 17:11 | 显示全部楼层
uniquecm 发表于 2014-10-10 15:37
好吧,换个问法吧~~~如何检测正弦波波形畸变??

肖湘宁 的 《电能质量分析与控制》 一书中有关于波形畸变率的计算
r166 发表于 2014-10-11 15:55 | 显示全部楼层
uniquecm 发表于 2014-10-10 15:37
好吧,换个问法吧~~~如何检测正弦波波形畸变??

滤波了,软件或硬件。