简单,最好直接以太网转串口模块,最简单了。
再者W5100,这些模块了。
我们开发使用的较多的方案(相应开发测试近2年),我这里满说一下
1、W5100 (W5500) 这个通信稳定性还好,若电源有一个高频尖峰会死机,且无法复位(除上电复位除外)
2、EN28J60 稳定性较W5100差,且较W5100编程复杂。
以上两个我们用在工业环境中均会出现死机,修改死机异常数十个,但不建议用在工业场合。
我们现使用稳定的以太网模块有:STM32F107+DP83848 及 TM4C129X 及PIC18F66J60。
有兴趣,可接发包
|