[ZLG-ARM] LPC2214如何从掉电模式唤醒?

[复制链接]
3064|4
 楼主| spy_001 发表于 2007-8-1 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是只能用外部中断唤醒?用芯片内部的RTC可以从掉电模式唤醒吗?该如何设计?有经验的请指点一二,谢谢!
 楼主| spy_001 发表于 2007-8-1 23:43 | 显示全部楼层

没人指教?急啊。。。

  
zlgARM 发表于 2007-8-2 09:22 | 显示全部楼层

spy_001

您好:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LPC2200系列ARM的RTC没有独立时钟源,因而不具备掉电时唤醒CPU的功能。或许您可以考虑LPC2131系列ARM和LPC2300系列ARM,此两者都可以用RTC、外部中断来唤醒。
 楼主| spy_001 发表于 2007-8-2 09:28 | 显示全部楼层

谢谢周工

现在已经在用2214了,如果用外部中断来唤醒该如何实现?设计上需要哪些考虑?进入掉电模式后程序是不是停止在进入掉电模式的指令处,唤醒后从原处开始执行?还有掉电模式和空闲模式的功耗分别是多大?请帮忙解答一下,不胜感激!!!
zlgARM 发表于 2007-8-2 14:59 | 显示全部楼层

spy_001

您好:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;先依序答复您:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;1、很简单,注意看一下系统控制模块里的掉电唤醒寄存器说明;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;2、设计上的考虑<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;直接使用掉电唤醒功能。其它考虑需要结合实际情况。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;3、是的。掉电时,内部时钟消失,PC也就停在原地。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;4、至于功耗要看外部电路。但是相同情况下,掉电模式功耗低于空闲模式。建议您去我们公司网站看一看专门的功耗测试报告。<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;您很可能没有注意看芯片配套的数据手册,也根本没有精力和兴趣去了解这些细节,所以才会提出这些问题。建议您购买我们的MiniARM工控模块或开发板,以获得更好的技术支持,价格也不贵。否则,您还是需要从头研究数据手册,做各种实验,这样开发效率会大大降低。稍微花一点钱,让自己的开发更快更好,是否值得考虑?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;此外,如果需要十分详细的技术支持,请联系我们的销售。020-&nbsp;38730976。 <br /> 相关链接:<a href='http://www.zlgmcu.com/home.asp'>http://www.zlgmcu.com/home.asp</a>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

62

主题

149

帖子

1

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部