Image
Image

ok2879121

+ 关注

粉丝 0     |     主题 1     |     回帖 71

想想,做做!!!
用软件模拟为什么不能进入定时中断呢?
2013-6-22 23:10
  • 德州仪器MCU
  • 12
  • 2144
  430软件仿真比登天还难,还要编写测试程序,不像KEIL操作一样,如果你硬要操作也可以,但是建议用硬件仿真 ...  
使用2个定时器的时候经常不能正常工作
2013-6-22 23:11
  • 德州仪器MCU
  • 16
  • 2173
  具体1S差多少?你是不是定时器内部执行程序较多,导致进入中断的时间长,MSP430如果在进入中断中,不打开总 ...  
请教MSP430进行AD采集各项配置怎么设置最好?
2013-6-25 19:47
  • 德州仪器MCU
  • 6
  • 2007
  有些时候误差大,也可能是你的电源波动大,你可以用AD内部电源分压测试对照,或者外接电池分压检测。如果还 ...  
MSP430F149系统时钟
2013-6-23 13:18
  • 德州仪器MCU
  • 4
  • 1752
  是有时有,有时没有。我觉得应该是你晶振虚焊,导致晶振出错不起来  
关于430 f149 ad转换外部基准源是否可以选择5V呢
2013-6-22 18:37
  • 德州仪器MCU
  • 16
  • 1939
  1M+200K采集吧  
  这个数据手册上都是有说明的,为什么不看呢?不大于你的AVCC  
AD转换结果跳动很大
2022-4-18 19:36
  • 中颖MCU
  • 27
  • 5815
  最起码贴一张仿真的图上来。 1、首先排除是否是硬件所为:加一个恒定的电压,分别测试 2、在排除外部信号 ...  
请教MSP430F5 ADC12采样问题
2013-6-15 21:27
  • 德州仪器MCU
  • 6
  • 2501
  加滤波算法可以减小这的波动。  
  我最近也出现这个问题,不知道怎么解决呢  
关于msp430复位电路的一点疑问?
2013-7-11 12:34
  • 德州仪器MCU
  • 20
  • 6543
  一般来说是板子问题,可以将PCB看看  
请教如何同时获得5V和6V稳压电源》?
2013-5-13 14:51
  • 电源技术
  • 9
  • 2562
  TI公司,低压差的太多了。  
单片机断电后快速上电,没有任何响应,如同死机了一般,有哪些原因会引起这个现象?
2017-4-28 16:31
  • 侃单片机论坛
  • 55
  • 16921
  你这个快速上电有多快?当时我用430时,慢慢上电就会出现这种现象,后来增加外部看门狗后问题解决。 ...  
MSP430F5310老复位死机的问题
2013-5-5 00:26
  • 德州仪器MCU
  • 9
  • 2919
  直接上传图,不然不好分析  
TI MSP430资料汇总 100份
2016-6-16 13:34
  • 德州仪器MCU
  • 90
  • 16847
  好东西  
关于称重传感器的屏蔽线接法
2016-6-14 09:24
  • 侃单片机论坛
  • 11
  • 11070
  可以试试啊  
初级问题,专家勿笑,本人脸皮薄
2013-4-22 21:24
  • 侃单片机论坛
  • 42
  • 7144
  1、温度的检测误差 没有可以 2、控制开度的误差对温度的影响 核算 ...  
市电的电流是如何检测的?
2013-4-28 12:01
  • 侃单片机论坛
  • 12
  • 5484
  八楼正解  
12864液晶接口
2013-5-26 21:32
  • 侃单片机论坛
  • 7
  • 2148
  两个之前接个电位器就行了  
关于MSP430的ADC转换问题
2013-5-2 12:46
  • 德州仪器MCU
  • 6
  • 2264
  可以采集,但不可以判断  
从那一句跳到中断程序的
2013-6-22 20:33
  • 德州仪器MCU
  • 29
  • 3198
  这个程序的任何地方都可能进入中断,只有满足中断条件。  
2
3
近期访客