戈卫东| | 2017-8-10 13:44 | 显示全部楼层
有区别?

使用特权

评论回复
戈卫东| | 2017-8-10 13:45 | 显示全部楼层
由于输出电压不可能完全一致,并联会有电流分配不均问题----部分过载而另外的没有电流。

使用特权

评论回复
戈卫东| | 2017-8-10 13:47 | 显示全部楼层
如果需要大电流,建议
1. 直接选用电流足够的稳压IC
2. 采用扩流电路

使用特权

评论回复
自由能源探索者|  楼主 | 2017-8-10 15:19 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2017-8-10 13:47
如果需要大电流,建议
1. 直接选用电流足够的稳压IC
2. 采用扩流电路

有大电流12V稳压模块吗?比如12V5A的

使用特权

评论回复
戈卫东| | 2017-8-10 16:35 | 显示全部楼层
自由能源探索者 发表于 2017-8-10 15:19
有大电流12V稳压模块吗?比如12V5A的

应该有吧?
LM1084-ADJ试试看?

使用特权

评论回复
Wattle_He| | 2017-8-10 16:46 | 显示全部楼层
你想多了,不可以。除非加上放倒流二极管。用个开关电源不行么?

使用特权

评论回复
自由能源探索者|  楼主 | 2017-8-10 21:11 | 显示全部楼层
Wattle_He 发表于 2017-8-10 16:46
你想多了,不可以。除非加上放倒流二极管。用个开关电源不行么?

开关电源能稳压吗?

使用特权

评论回复
自由能源探索者|  楼主 | 2017-8-10 21:12 | 显示全部楼层
Wattle_He 发表于 2017-8-10 16:46
你想多了,不可以。除非加上放倒流二极管。用个开关电源不行么?

开关电源能稳压吗?

使用特权

评论回复
Wattle_He| | 2017-8-10 23:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 Wattle_He 于 2017-8-10 23:49 编辑

难道不能么……
开关电源,一般都知道是开关稳压电源
7805这种叫做线性稳压电源

为啥叫开关,为啥叫线性,看看模电教材就明白了
论坛里面T叔发了很多本书

使用特权

评论回复
Prry| | 2017-8-11 00:05 | 显示全部楼层
运放供电才需要用78系列线性电源供电,大电流供电还是用开关型稳压IC,2675/2596这类的。

使用特权

评论回复
zhangxiyi5277| | 2017-8-11 00:17 | 显示全部楼层
请用开关电源,嫌功率小再外挂mos

使用特权

评论回复
宋业科| | 2017-8-11 06:56 | 显示全部楼层
7812有10A的。

使用特权

评论回复
自由能源探索者|  楼主 | 2017-8-12 15:29 | 显示全部楼层

能告诉我具体型号吗?谢谢

使用特权

评论回复
huarana| | 2017-8-12 20:36 | 显示全部楼层
线性得可以用LT1082 1084 1085系列  大电流。  或者spx29302之类得

使用特权

评论回复
宋业科| | 2017-8-13 06:50 | 显示全部楼层
自由能源探索者 发表于 2017-8-12 15:29
能告诉我具体型号吗?谢谢

78h12
78g12

使用特权