为什么如此接地
一个485总线的SCREEN引线如此接地是为什么?https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20079/200791153858844.jpg怎么没人回答
哪位高手解答下啊!防感应雷击
防感应雷击为什么不直接接地而是通过一个双向触发二极管
唉,那个是TVS,而不是双向触发二极管
RS485接口防雷
这才是标准的RS485接口防雷保护电路.<br /><br />浪拓电子--您身边的电路保护专家https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20079/200795141233651.jpg5楼的朋友,TVS的符号好像不是这样的吧!
顶
还是没有看明白
6楼兄弟的电路很好:) 也要看特性的。用双绞线的话大部分情况下,差模可以省掉。 也可以防esd 嗯,6楼的电路不错 恩 不错不错 学习了 学习中 个人认为:中间那个有点像气体放电管,主要是用与防止浪涌,双向TVS管主要用于防静电。 这个接法是正确的,特别是用于485室外线,图的左边应该是你的单板的,所以气体放电管要放前面。但是在实际应用中还需要在TVS管和气体放电管之间串接一个几欧姆2W的电阻,因为TVS管的动作速度远远大于气体放电管,加电阻可以使浪涌来时气体放电管先动。 :D不错不错 学习了 6楼的电路不错 顶 6楼能否解释一下您的电路?电路原理。