[经验知识] 480V的三相交流电

[复制链接]
9828|7
 楼主| xmc678 发表于 2014-2-25 13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,在国外是不是有480V的三相交流电?线电压(任意两相之间电压)有效值为480V,单相对地电压有效值为“480除以根号3”=277V???
而在国内,380V三相交流电,线电压380V,相电压220V
wh6ic 发表于 2014-2-25 14:48 | 显示全部楼层
设计 400V/230V 的 50Hz 发电机,驱动改成了 60Hz,输出就变成 480V/277V 了。
xmar 发表于 2014-2-25 15:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 xmar 于 2014-2-25 15:04 编辑

1、美国的工业用电为三相四线制277V/480V、60Hz;民用是单相3线制120V 60HZ,并且工业和民用的线路分开的。
2、国内的用电器拿过去不能用,原因有2:一是频率不同,二是电压不同。
3、一火一零(相电压)277V。两火(线电压) 480V。但前提是工业用电。因为已经说过“工业和民用的线路分开的”。
 楼主| xmc678 发表于 2014-2-25 21:08 | 显示全部楼层
xmar 发表于 2014-2-25 15:02
1、美国的工业用电为三相四线制277V/480V、60Hz;民用是单相3线制120V 60HZ,并且工业和民用的线路分开的。
...

嗯,谢谢你。我就想确认一下
blessdxp 发表于 2014-2-25 21:33 | 显示全部楼层
我们以前给美国做电源,就是直接做480:380的变压器,50或60hz内部元器件大部分通用
zyj9490 发表于 2014-2-25 22:19 | 显示全部楼层
频率怎么适应美国的制式呢?
Lgz2006 发表于 2014-2-25 22:28 | 显示全部楼层
仅就小功率变变电压而言,按50设计用于60还是可以滴
stu_deepblue 发表于 2014-2-26 08:35 | 显示全部楼层
有,我们公司的仪表卖到墨西哥的就是277V的,然后仪表电源最大电压400V
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

个人签名:像风儿一样自由!

63