[单片机芯片] CH390D能自动识别正负信号的N和P可以颠倒么?

[复制链接]
 楼主| Whosheart 发表于 2025-3-22 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
CH390D能自动识别正负信号的N和P可以颠倒么?

TECHLQ 发表于 2025-3-24 09:37 | 显示全部楼层
您好,CH390D支持Auto-MDIX交换TX/RX,可自动识别正负信号线,更多功能介绍可参考手册(下面链接)
https://www.wch.cn/downloads/CH390DS1_PDF.html
5642867e0b7242f84a.png
wangjiahao88 发表于 2025-3-28 09:54 | 显示全部楼层
那就是说1-2,3-6可以任意互换了是吗
TECHLQ 发表于 2025-3-28 10:51 | 显示全部楼层
是的,可以互换,芯片支持自动交换TX/RX及自动识别正负信号线
Charlene沙 发表于 2025-4-18 20:01 | 显示全部楼层
CH390D能够自动识别正负信号线(N和P),无需区分直连或交叉线,因此其N和P信号线在实际应用中无需颠倒。
Belle1257 发表于 2025-4-18 23:16 | 显示全部楼层
CH390D内置Auto-MDIX(自动极性翻转)功能,该功能通过硬件电路自动检测并调整信号线的极性,确保设备能够正确识别和适应不同的网线连接方式。
Allison8859 发表于 2025-4-19 09:15 | 显示全部楼层
自动交换TX/RX信号,当检测到网线正负极性接反时,芯片内部会自动交换发送(TX)和接收(RX)信号线,无需用户手动调整
Espoironenext 发表于 2025-4-19 11:20 | 显示全部楼层
支持10BASE-T和100BASE-TX协议,自动协商连接速率和模式,同时兼容直连网线和交叉网线。
across往事 发表于 2025-4-19 14:09 | 显示全部楼层
用户无需担心网线类型,直接连接即可通信,降低布线复杂度
HeimdallHoney 发表于 2025-4-19 17:33 | 显示全部楼层
自动纠正极性错误,减少因接线错误导致的通信故障。
Augenstern星星 发表于 2025-4-19 21:14 | 显示全部楼层
降低维护成本,无需额外配置或调试,适合大规模部署场景。
EuphoriaV 发表于 2025-4-20 08:45 | 显示全部楼层
虽然CH390D支持Auto-MDIX,但在实际使用中仍需确保网线质量
MercuryStar 发表于 2025-4-20 12:06 | 显示全部楼层
建议楼主使用符合标准的网线,避免因线材问题导致通信异常。
ranmuy 发表于 2025-4-20 15:18 | 显示全部楼层
确保网络接口(如RJ45)与芯片引脚正确连接,避免物理层错误。使用官方提供的驱动和固件,确保Auto-MDIX功能正常启用。
ShimmeringDawn 发表于 2025-6-6 08:32 | 显示全部楼层
可以,看下2楼的回答
复古留声机 发表于 2025-6-9 11:16 | 显示全部楼层
CH390D芯片确实支持自动识别正负信号,但是N和P端的连接顺序不能颠倒,否则会导致信号错误。
快乐制造机 发表于 2025-6-9 18:52 | 显示全部楼层
CH390D芯片确实支持自动识别正负信号,N和P端可以颠倒使用,但建议还是按照标准接线,以免造成不必要的麻烦。
快乐制造机 发表于 2025-6-9 19:21 | 显示全部楼层
CH390D芯片在设计时确实支持自动识别正负信号,但颠倒N和P可能会影响电路的稳定性和性能。
脑洞星球居民 发表于 2025-7-3 12:09 | 显示全部楼层
CH390D芯片确实支持自动识别正负信号,但颠倒N和P可能会影响芯片的正常工作。建议按照芯片手册的推荐连接方式进行接线。
旧时光放映机 发表于 2025-7-3 14:05 | 显示全部楼层
CH390D芯片是支持自动识别正负信号的,N和P端可以颠倒使用,不会影响芯片的正常工作。