[复制链接]
huarana 发表于 2016-3-15 11:03 | 显示全部楼层
xyz549040622 发表于 2016-3-14 15:55
没有必要,如果接线都会错误,那有什么办法呢?那你380V的要不要防止呢,高压要不要防止呢 ...

三相电表要求  485线上接380V 5分钟不损坏。 :lol
huarana 发表于 2016-3-15 11:05 | 显示全部楼层
楼上很多人都在笑施工员为什么会接错等等,而不想想如何解决。其实这是国家电网规定的。

  1. "
  2. 同时满足国家电网公司在最新公布实施的企业标准《Q/GDW354-2012智能电表功能规范》的RS485规定:
  3. 1、RS485接口应满足DL/T645-2007电气要求,并能耐受交流电压380V、2分钟不损坏的试验;
  4. 2、RS485接口应能保证在485总线上正、反接线都能正常通讯。
  5. "


打赏榜单

xyz549040622 打赏了 1.00 元 2016-03-15
理由:确实解惑了

robter 发表于 2016-3-15 11:14 | 显示全部楼层
严格使用接插件区分信号线和供电线就很少接错,防呆
komfy 发表于 2016-3-16 15:44 | 显示全部楼层
谢谢分享 发表于 2016-3-14 14:06
这个有点类似保险丝的吗

类似吧。保险丝是串在火线上的,压敏电阻跨接在火零线间的,过压保护,最典型的就是防雷劈,哈
lfc315 发表于 2016-3-17 09:08 | 显示全部楼层
huarana 发表于 2016-3-15 11:05
楼上很多人都在笑施工员为什么会接错等等,而不想想如何解决。其实这是国家电网规定的。

“2、RS485接口应能保证在485总线上正、反接线都能正常通讯。”
这么强大,这还叫485么?
huarana 发表于 2016-3-17 12:36 | 显示全部楼层
lfc315 发表于 2016-3-17 09:08
“2、RS485接口应能保证在485总线上正、反接线都能正常通讯。”
这么强大,这还叫485么? ...

实际已经有部分 AB线的 485ic方案了  Ti有  国产也有