光耦输入信号幅值问题,输入28V可以不?

[复制链接]
 楼主| douzhuhuasheng 发表于 2017-12-18 22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
把5V换成28V电阻加大,光耦可以承受不?另外如果承受不了我用电阻分压应该没问题吧?或者大家有什么好点的办法,电路越简单越好,用稳压二极管貌似也可以,用器件就算了没那个必要。求高手指点~~~

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
 楼主| douzhuhuasheng 发表于 2017-12-18 22:32 | 显示全部楼层
补充下:手画的是如果不能接受28V,我用电阻分压的办法,光耦是最常用的TLP521~
maychang 发表于 2017-12-18 23:04 | 显示全部楼层
douzhuhuasheng 发表于 2017-12-18 22:32
补充下:手画的是如果不能接受28V,我用电阻分压的办法,光耦是最常用的TLP521~ ...

如果你的电路光耦不可能承受反向电压,电阻分压根本没有必要,只需要将限流电阻加大,控制光耦电流即可。
maychang 发表于 2017-12-18 23:05 | 显示全部楼层
douzhuhuasheng 发表于 2017-12-18 22:32
补充下:手画的是如果不能接受28V,我用电阻分压的办法,光耦是最常用的TLP521~ ...

如果你的电路光耦不可能承受反向电压,电阻分压根本没有必要,只需要将限流电阻加大,控制光耦电流即可。
 楼主| douzhuhuasheng 发表于 2017-12-19 10:05 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2017-12-18 23:05
如果你的电路光耦不可能承受反向电压,电阻分压根本没有必要,只需要将限流电阻加大,控制光耦电流即可。 ...

帮忙看下TLP521  这个VCC供电5-24V指的什么意思?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
HWM 发表于 2017-12-19 10:26 来自手机 | 显示全部楼层
douzhuhuasheng 发表于 2017-12-19 10:05
帮忙看下TLP521  这个VCC供电5-24V指的什么意思?

应该是“e”和“c”间的电压。
这里也不是5到24伏,而是“typ”5V,“max”24V。
weilaiheike 发表于 2017-12-19 10:35 | 显示全部楼层
VCC指的是光耦输出端的电源电压,参考手册第五页的图可以看出来,所以如三楼MAY老师所说,只需要做电阻限流就可以~

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
gjgmah 发表于 2017-12-19 10:58 | 显示全部楼层
可以参考PLC输入电路
maychang 发表于 2017-12-19 14:06 | 显示全部楼层
douzhuhuasheng 发表于 2017-12-19 10:05
帮忙看下TLP521  这个VCC供电5-24V指的什么意思?

那是副边(三极管侧)参数,与原边(发光二极管侧)没有任何关系。
 楼主| douzhuhuasheng 发表于 2017-12-22 12:36 | 显示全部楼层
HWM 发表于 2017-12-19 10:26
应该是“e”和“c”间的电压。
这里也不是5到24伏,而是“typ”5V,“max”24V。 ...

明白了 多谢~