这样的思路做热电阻温度检测可行吗?

[复制链接]
 楼主| lhy_radio 发表于 2007-2-28 19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
用电桥测电阻的方法测量热电阻的阻值<br />将此信号经运放放大,转化为0V~5V<br />再送入A/D转换器转化为数字量<br />然后送入到单片机中进行数字滤波<br />处理完成后显示<br /><br />这样可以吗?<br />还望高手指点
xuyaqi 发表于 2007-2-28 20:24 | 显示全部楼层

完全可以

  
mohanwei 发表于 2007-2-28 20:48 | 显示全部楼层

可以,但是电桥较为昂贵且非线性较严重

精度要求高可以用恒流源+四线制接法
 楼主| lhy_radio 发表于 2007-3-2 12:49 | 显示全部楼层

谢谢两位!!!

恒流源+四线制接法<br />不是很懂,我查查资料看看
addisonqhd 发表于 2007-3-2 22:51 | 显示全部楼层

我的毕业设计测温部分就是四线制作的,挺准的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

27