请教串口设备被烧问题

[复制链接]
 楼主| 伍戈123 发表于 2018-6-25 09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1分8的232串口设备连接别人的8个232串口设备,结果别人的设备上电时短路了,他们自己设备烧了,还把我的串口设备也烧坏了,但是有点疑惑的是只走RS232信号,为什么会把我的设备弄坏呢,我的设备状态:连接电脑发送数据,设备发送指示灯正常显示,接收一直常亮,用万用表测TX和RX是短路的,,,,
有遇到过类似问题的大神,帮分析一下~
jjjyufan 发表于 2018-6-25 09:49 | 显示全部楼层
这有啥好分析的
电源短路 什么都有可能,
一路烧过来
这类外接设备,为了安全和其他 (减少扯皮)
一般都做成隔离的 。
zyj9490 发表于 2018-6-25 14:27 | 显示全部楼层
可能浮地糸统与接地糸统之间的共模电压产生损坏。一般工业设备间要隔离才对。
cainiao518 发表于 2018-6-25 17:57 | 显示全部楼层
都是不隔离,惹的祸
chunyang 发表于 2018-6-30 18:09 | 显示全部楼层
地电位不同可能会导致很大的地回路电流,如果所有设备都可靠的接了大地就不会有这个问题。
 楼主| 伍戈123 发表于 2018-7-3 18:49 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2018-6-30 18:09
地电位不同可能会导致很大的地回路电流,如果所有设备都可靠的接了大地就不会有这个问题。 ...

意思是都可靠接了大地,不隔离也可?
 楼主| 伍戈123 发表于 2018-7-3 18:50 | 显示全部楼层
cainiao518 发表于 2018-6-25 17:57
都是不隔离,惹的祸

是啊,设计有缺陷
 楼主| 伍戈123 发表于 2018-7-3 18:50 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2018-6-25 14:27
可能浮地糸统与接地糸统之间的共模电压产生损坏。一般工业设备间要隔离才对。 ...

对,下次设计加上隔离
chunyang 发表于 2018-7-4 15:16 | 显示全部楼层
伍戈123 发表于 2018-7-3 18:49
意思是都可靠接了大地,不隔离也可?

隔离是为了阻断干扰,接大地是统一地电位,你是怎么由此得出接地就可以不隔离的结论的?下任何判断得有理由,而且须是有理由在先。