[CAPSENSE™] 针对液位检测,客户应用遇到挂壁问题,求解决

[复制链接]
 楼主| IFX_Lingling 发表于 2024-9-2 15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个确实是比较麻烦的一个问题,因为例如洗衣液,洗洁精等液体本身的介电常数是空气的接近 80倍,是塑料容器壁材质的 30 多倍,所以即使是一层薄薄的挂壁,也会直接导致 sensor 与周围 GND 经过挂壁液体产生较强的耦合电场分布,这会导致 sensor cp 的数值与挂壁液体的厚度产生直接的相关性,所以空容器加液体产生的信号增量变化,在液体被抽干保留挂壁的时候, 其信号减弱的变化特征与加液体时的增量变化特征完全不同,没有可逆性特征,   这个不好处理
为你转身 发表于 2024-9-30 13:00 来自手机 | 显示全部楼层
在液体被抽干保留挂壁的时候