[STM32U5] 用U5跑触摸按键,湿手一点就误触发

[复制链接]
 楼主| Bblythe 发表于 2025-6-19 07:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
按键库是ST官方的,干燥环境很灵敏,一潮湿就频繁触发,门限调整不见效。
Clyde011 发表于 2025-6-19 07:29 | 显示全部楼层
加上环境自校准就好了,我这样解决的。
公羊子丹 发表于 2025-6-19 07:30 | 显示全部楼层
是不是门限值没调好,湿手电容变大。
周半梅 发表于 2025-6-19 07:31 | 显示全部楼层
可以考虑在触摸板上加一层绝缘膜。
帛灿灿 发表于 2025-6-19 07:32 | 显示全部楼层
湿度高的时候我都把灵敏度调低。
童雨竹 发表于 2025-6-19 07:33 | 显示全部楼层
触摸电极面积大也容易误触。
万图 发表于 2025-6-19 07:33 | 显示全部楼层
用互电容比自电容更抗干扰一些。
Wordsworth 发表于 2025-6-19 07:34 | 显示全部楼层
ST的库可以动态调整阈值,你用了吗?
 楼主| Bblythe 发表于 2025-6-19 07:35 | 显示全部楼层
湿手测试要用湿毛巾模拟,不是喷水。
Pulitzer 发表于 2025-6-19 07:36 | 显示全部楼层
电源稳定性对触摸灵敏度也有影响。
Uriah 发表于 2025-6-19 07:37 | 显示全部楼层
你用的是哪种感应方式?TSC还是GPIO?