[电路/定理] 请问如何将5V分出一个4.25V给传感器供电?

[复制链接]
8137|75
 楼主| vcxz_1982 发表于 2015-7-28 15:48 | 显示全部楼层
winterchen20 发表于 2015-7-28 14:54
传感器必须4.25???  有这么精密  直接上5V好了 怎么也得有个电压范围吧   
另外  你的可调电源肯定有问 ...

您好!

4.25V ±0.1V, 我之前问他们, 可否5V供电, 他们技术说会损坏.

我的可调电源是一个修手机朋友送的, 标称可以2A, 但是我以前用它5V +2A 带一个开发板就带不动.

5V 是TPS54340芯片做出来的. (呵呵 不会用IO电压的, 这点知识还是有的)
 楼主| vcxz_1982 发表于 2015-7-28 15:48 | 显示全部楼层
lxyppc 发表于 2015-7-28 15:03
楼主能说说你是做哪方面产品的么

做个可燃传感器试验.
COKEFLOAT 发表于 2015-7-28 16:08 | 显示全部楼层
电阻分压不可行,负载变化时 分到的电压也变化
COKEFLOAT 发表于 2015-7-28 16:18 | 显示全部楼层
再串个二极管
yanwen217 发表于 2015-7-28 16:25 | 显示全部楼层
横竖都要改版重做,用LDO供电吧
eyesee2008 发表于 2015-7-28 16:54 | 显示全部楼层
ylzhangqh 发表于 2015-7-28 17:15 | 显示全部楼层
工作电压4.25V, 电流75mA, 直接用5V供电,串接一个10Ω电阻,连到传感器应当是可以的,可以试试。
 楼主| vcxz_1982 发表于 2015-7-28 17:48 | 显示全部楼层
ylzhangqh 发表于 2015-7-28 17:15
工作电压4.25V, 电流75mA, 直接用5V供电,串接一个10Ω电阻,连到传感器应当是可以的,可以试试。 ...

嗯, 那我试试.

您这回答比较容易懂, 呵呵
mmuuss586 发表于 2015-7-28 19:00 | 显示全部楼层

串二极管好了,整这么复杂;
 楼主| vcxz_1982 发表于 2015-7-28 19:00 | 显示全部楼层
ylzhangqh 发表于 2015-7-28 17:15
工作电压4.25V, 电流75mA, 直接用5V供电,串接一个10Ω电阻,连到传感器应当是可以的,可以试试。 ...

按照您的做了, 我也不知道对不对, 但是好像数据输出稳定了许多.

但是面临一个新问题:

我用一个芯片LM2731, 将24V 降压到5V,
5V 用一个芯片TPS79633 输出3.3V
然后这个5V给这个传感器供电,

出现一个问题: 当接上传感器时, 5V被拉低到3V了. 整个系统就工作不正常了.

我换另外一种传感器, 他的电流是120mA的, 都能带的动, 不知道为何这个传感器带不动, 感觉内阻太小了?
zyj9490 发表于 2015-7-28 19:21 | 显示全部楼层
加一个三极管射随输出就可,大神级的人大失水真。
nefusmzj 发表于 2015-7-28 19:40 | 显示全部楼层
串联0.7V管压降的二极管,或者并联稳压二极管最靠谱。使用电阻分压有风险,如若传感器电流发生变化则电压也会发生变化的。传感器作为前端采集,一般对电压要求较高!
huayuliang 发表于 2015-7-28 19:45 | 显示全部楼层

找个合适的可调 LDO 单独供电,最简单了。。
XiaoChao@hit 发表于 2015-7-28 20:12 | 显示全部楼层
别用电阻分压了,要不就串个硅二极管,压降0.7V左右,电压基本满足要求。要不就用开关电源吧,可以用开关电源芯片,LM2596之类的就可以。
 楼主| vcxz_1982 发表于 2015-7-28 20:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 vcxz_1982 于 2015-7-28 20:49 编辑
XiaoChao[url=home.php?mod=space&uid=44303]@HIT 发表于 2015-7-28 20:12[/url]
别用电阻分压了,要不就串个硅二极管,压降0.7V左右,电压基本满足要求。要不就用开关电源吧,可以用开关电 ...

您好!

我在5V VCC 和 传感器的V+ 脚之间接了个二极管(也尝试了15欧姆电阻)

传感器工作看起来没什么问题了, 但是遇到别的问题了

新问题:

我用一个芯片LM2731, 将24V 降压到5V,
5V 用一个芯片TPS79633 输出3.3V给单片机.
5V 也给这个传感器供电,

出现一个问题: 当接上传感器时, 5V被拉低到3V了. 整个系统就工作不正常了.

我的5V设计的驱动能力可以达到2A.  我换另外一种传感器, 他的电流是120mA的, 都能带的动, 不知道为何这个传感器带不动, 感觉内阻太小了?
df_flying 发表于 2015-7-28 21:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 df_flying 于 2015-7-28 21:07 编辑

正常 不下降才不正常:)  因为不确定的内阻(你确定你量一下就能量出内阻?这得并入电路去算的!)和电流  电阻分压一般只能作为测量用  不能作为供电电压  电流如果大 电阻也受不了。建议将使传感器的DATASHEET发看下,你发的只是说通过用惠斯通电桥,如果说VCC是4.25  那分压 得将整个桥加进去算 何况你这电阻还是变化的!如果只是按这传感器所说 通过电阻微弱变化(变化大就不需要用桥了)  应该会有比较宽的电压范围,个人理解  没必要整这个电压出来作为输入电压的。如果真的是这个输入电压,那还是建议使用可调的稳压电源芯片,单电源供给将会有更好的测量精度
 楼主| vcxz_1982 发表于 2015-7-29 08:09 | 显示全部楼层
df_flying 发表于 2015-7-28 21:05
正常 不下降才不正常  因为不确定的内阻(你确定你量一下就能量出内阻?这得并入电路去算的!)和电流   ...

您好! 首先谢谢您的回答, 让我明白了一些.

不知道可否这么理解: 因为这个传感器内阻很小, 所以我供电给他后, 他相当于一个分压电阻了, 于是把我的电源拉低了, 对吗?

请问我如何避免这个问题呢? 下面是这种传感器的原理图

这个是我现在用的传感器数据手册 http://www.solidsense.cn/uploadfile/proPic/20121213115408223.pdf

他的封装看起来 和这个一样(他们电压不一样)
http://www.apollounion.com/Upload/DownFiles/313.pdf

 楼主| vcxz_1982 发表于 2015-7-29 08:17 | 显示全部楼层
ocon 发表于 2015-7-28 12:48
这个22欧电阻可能是并联在电桥上加热传感器用的电热丝,跟电桥本身的四个电阻没有关系,它发热之后电阻值稳 ...

您好! 我的可调电源会显示电流, 电流大约是70多mA的样子(0.1A格子以内). 和数据手册差不多.


我现在面临的问题是整体电压被他拉低了, 这个传感器接在5V电源, 他充当了一个小分压电阻(22欧 或者 2欧姆), 把5V拉低到了3V, 我其他子系统还依赖这个5V电源工作呢.


请问怎么让我的电路能正常工作呢?
ocon 发表于 2015-7-29 09:38 | 显示全部楼层
电桥本身的电阻很大,对分压的影响可以忽略不计。如果你的稳压电源显示70毫安的时候能稳在4.25V,说明这个22欧的电热丝的热态电阻=4.25/0.07=60.7欧,你需要串联的电阻=(5-4.25)/0.07=10.7欧。你可以想办法测出精确电流自己按这方法再算一下。
至于你目标板的电源功率不够,那就加大,没别的办法,或者另找省电的特殊传感器,因为类似原理的传感器耗电量都差不多。
 楼主| vcxz_1982 发表于 2015-7-29 09:45 | 显示全部楼层
ocon 发表于 2015-7-29 09:38
电桥本身的电阻很大,对分压的影响可以忽略不计。如果你的稳压电源显示70毫安的时候能稳在4.25V,说明这个2 ...

嗯.

不过我得到另外一家公司新世联 的技术支持, 他们说可燃传感器是需要专门LDO供电, 因为他会拉低电源的.

对于我这种5V还要给其他芯片供电的情况来说, LDO是必须的. (他们的技术支持居然帮我解答了速丽德技术支持都没提到的重点)


也非常感谢您的帮助! 谢谢!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部