打印

运放的温飘

[复制链接]
楼主: ghostzjl
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
21
tudou2048| | 2009-11-11 18:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
拼音输入法惹的货:lol

使用特权

评论回复
22
onebyte| | 2009-11-11 21:20 | 只看该作者
感觉R237、R224、R238、R239最关键;
R237选负温度系数电阻,大致为65ppm;R224与R238同样ppm;R239为正温度系数电阻。

使用特权

评论回复
23
tudou2048| | 2009-11-12 11:52 | 只看该作者
感觉R237、R224、R238、R239最关键;
R237选负温度系数电阻,大致为65ppm;R224与R238同样ppm;R239为正温度系数电阻。
onebyte 发表于 2009-11-11 21:20

不同意‘R237为关键电阻’,在这R237这的阻值精度和温度系数都不是很重要,普通电阻就行,10%碳膜的都行。

使用特权

评论回复
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ghostzjl + 1
24
tudou2048| | 2009-11-12 11:58 | 只看该作者
再有R224和R239为的是分压,前端电压稳定,只要同样温度系数就行了,所以也可认为不关键。

使用特权

评论回复
25
onebyte| | 2009-11-12 12:11 | 只看该作者
不同意‘R237为关键电阻’,在这R237这的阻值精度和温度系数都不是很重要,普通电阻就行,10%碳膜的都行。
tudou2048 发表于 2009-11-12 11:52

说说你的理由先?
R237是线性光耦前端的线性电阻,其主要作用,是要产生线性电流信号,以驱动光耦中发光管工作,如果该信号有温漂,可想而知

使用特权

评论回复
26
tudou2048| | 2009-11-12 12:25 | 只看该作者
呵呵,运放控制的。在这里只相当于为发光管限制电流范围。

使用特权

评论回复
27
tudou2048| | 2009-11-12 12:31 | 只看该作者
运放调节放光管,使U201A的第二脚的电压为零。HCNR200的3、4脚的光敏管为运放提供反馈信号。

使用特权

评论回复
28
ghostzjl|  楼主 | 2009-11-12 16:34 | 只看该作者
单独加热???
个人认为采样电阻和你图中的电路一起加热才能反应问题,甩开CPU。
把电路放进烘箱里,设好温度,升温观察,顺便放点花生什么的。;P
再有如果单独加热采样电阻,AD结果也变小吗?采样电阻是负温度系 ...
tudou2048 发表于 2009-11-10 22:29

可能单独加热不是很确切,只是在加热的时候把其他元件用纸板挡了一下,所以相对温升低一些。

使用特权

评论回复
29
ghostzjl|  楼主 | 2009-11-12 16:41 | 只看该作者
再有R224和R239为的是分压,前端电压稳定,只要同样温度系数就行了,所以也可认为不关键。
tudou2048 发表于 2009-11-12 11:58


tudou2048的说法应该是对的,R215,R238,前端的电流取样电阻和运放,hcnr200的漂应该是关键
对于这个电路,因为R215和R238同样构成比例关系,所以相同温度系数时,应该造成的误差不会很大
因而进一步缩小到电流取样电阻,hcnr200和运放上。

使用特权

评论回复
30
ghostzjl|  楼主 | 2009-11-12 16:43 | 只看该作者
现在我的想法是在模拟通道的前端增加一个模拟开关,通过测量一个低温漂的基准源来校准信号的误差,不知是否可行!?

使用特权

评论回复
31
tudou2048| | 2009-11-12 18:25 | 只看该作者
现在我的想法是在模拟通道的前端增加一个模拟开关,通过测量一个低温漂的基准源来校准信号的误差,不知是否可行!?
ghostzjl 发表于 2009-11-12 16:43

贵呀!低温漂的基准。测量温度直接温度补偿不知方便不。

使用特权

评论回复
32
tudou2048| | 2009-11-12 18:31 | 只看该作者
tudou2048的说法应该是对的,R215,R238,前端的电流取样电阻和运放,hcnr200的漂应该是关键
对于这个电路,因为R215和R238同样构成比例关系,所以相同温度系数时,应该造成的误差不会很大
因而进一步缩小到电流取 ...
ghostzjl 发表于 2009-11-12 16:41

看了你的运放参数,好像在这里对他不敏感。关键还是R215、R238、采样电阻、HCNR200,如果R215,R238影响抵消,就得靠采样电阻和HCNR200影响相互抵消,如果采样电阻和R215影响抵消,就得靠R238和HCNR200影响抵消。

使用特权

评论回复
33
tudou2048| | 2009-11-12 18:33 | 只看该作者
本帖最后由 tudou2048 于 2009-11-12 18:56 编辑

另外不知道你给AD用的基准的温漂是否考虑在内。虽然没有仿真和实际验证过你的电路,但我始终感觉还有潜力,能否静下心仔细考虑一下其它方面的影响,或者温度试验方法的科学性。俺也说句官话,呵呵!:lol

使用特权

评论回复
34
ghostzjl|  楼主 | 2009-11-13 10:26 | 只看该作者
看了你的运放参数,好像在这里对他不敏感。关键还是R215、R238、采样电阻、HCNR200,如果R215,R238影响抵消,就得靠采样电阻和HCNR200影响相互抵消,如果采样电阻和R215影响抵消,就得靠R238和HCNR200影响抵消。 ...
tudou2048 发表于 2009-11-12 18:31


采样电阻时0.1%,25PPM的电阻,
所有电阻都应该是正温度系数的,买的时候没只强调了低温漂和精度。

如果R215,R238影响抵消,采样电阻是正温度系数和hcnr2000的负温度系数正好可以抵消,按照这种思路,采样电阻可选50PPM左右的,要求反而降低了,:D

使用特权

评论回复
35
ghostzjl|  楼主 | 2009-11-13 10:31 | 只看该作者
另外不知道你给AD用的基准的温漂是否考虑在内。虽然没有仿真和实际验证过你的电路,但我始终感觉还有潜力,能否静下心仔细考虑一下其它方面的影响,或者温度试验方法的科学性。俺也说句官话,呵呵!:lol ...
tudou2048 发表于 2009-11-12 18:33


AD基准源的影响确实存在,现在还没有量化
给前端通道加温时,实测AD输入的电压变化范围能到20mV左右,也比较大了。

使用特权

评论回复
36
tudou2048| | 2009-11-13 12:04 | 只看该作者
采样电阻时0.1%,25PPM的电阻,
所有电阻都应该是正温度系数的,买的时候没只强调了低温漂和精度。

如果R215,R238影响抵消,采样电阻是正温度系数和hcnr2000的负温度系数正好可以抵消,按照这种思路,采样电阻可 ...
ghostzjl 发表于 2009-11-13 10:26

对我是这个意思,50PPM应该好一些。

使用特权

评论回复
37
tudou2048| | 2009-11-13 12:07 | 只看该作者
AD基准源的影响确实存在,现在还没有量化
给前端通道加温时,实测AD输入的电压变化范围能到20mV左右,也比较大了。
ghostzjl 发表于 2009-11-13 10:31

确实挺大。

使用特权

评论回复
38
ghostzjl|  楼主 | 2009-11-22 22:32 | 只看该作者
暂时没有好办法,改方案用模拟开关,试试

使用特权

评论回复
39
tudou2048| | 2009-11-23 12:53 | 只看该作者
朋友,还没有通过呀。这几天咋试的,说说过程和效果。我还是**我原来的看法,并帮顶,希望早日调通。

使用特权

评论回复
40
zjp8683463| | 2009-11-23 13:19 | 只看该作者
建议LZ把进ADC前的传递函数写出来,一看就知道了。特别是比例关系

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则