发新帖本帖赏金 27.00元(功能说明)我要提问
返回列表
打印
[运放]

传感器放大电路解读

[复制链接]
楼主: muzimaye
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
61
muzimaye 发表于 2018-7-23 20:12
地的切割电路如下,还有ADC在模拟地上,不知影响到底有多大,是否为大的怀疑点。 ...

低频小信号不应鲷地,会增加杂讯漏电流的。

使用特权

评论回复
62
zyj9490| | 2018-7-23 22:56 | 只看该作者
muzimaye 发表于 2018-7-23 21:27
查了设计手册,零点偏移如下图,实际上,在测量时,不安装传感器时,运放部分的输出只有5-50mv,一路是5m ...

应是2.5V不存放大。

使用特权

评论回复
63
zyj9490| | 2018-7-23 23:21 | 只看该作者
muzimaye 发表于 2018-7-23 21:27
查了设计手册,零点偏移如下图,实际上,在测量时,不安装传感器时,运放部分的输出只有5-50mv,一路是5m ...

VOFF ?

使用特权

评论回复
64
muzimaye|  楼主 | 2018-7-24 15:42 | 只看该作者
zyj9490 发表于 2018-7-23 22:52
网络电压要标清楚,作用。

抱歉,这一块没有标示清楚。每一路传感器的输出工作电极WE和辅助电极AE,这两个采集放大电路是完全一样的,所以只列出了WE部分。WE是变送模块ISB的输出。接在了ADC的其中一路上,标示为S1_WE,另外一路为S1_AE。

使用特权

评论回复
65
muzimaye|  楼主 | 2018-7-24 15:56 | 只看该作者
zyj9490 发表于 2018-7-23 22:52
网络电压要标清楚,作用。

WE端就是运放第二级,也就是变送采样放大滤波模块的输出,WE要送到ADC进行转换为数字量。

想请教一下,传感器不安装,这个电路的静态输出是不是0.3v左右。

想看看电路本身有没有问题。

使用特权

评论回复
66
muzimaye|  楼主 | 2018-7-24 16:05 | 只看该作者

Voff,基于参考电源2.5V,在2.5v和2.5v之间通过1M和20K的电阻分压后得到的大约2.25v左右的一个电压值。

使用特权

评论回复
67
muzimaye|  楼主 | 2018-7-24 16:45 | 只看该作者
zyj9490 发表于 2018-7-23 22:56
应是2.5V不存放大。

手册中给出的是0.3v左右。不知为何测量下来是0.005v

使用特权

评论回复
68
zyj9490| | 2018-7-24 19:44 | 只看该作者
muzimaye 发表于 2018-7-24 15:56
WE端就是运放第二级,也就是变送采样放大滤波模块的输出,WE要送到ADC进行转换为数字量。

想请教一下, ...

首先要看第一级放大,不接传感器时,输出必须是2.5V,第二级应是加减法电路,去掉偏置 量。是吗?

使用特权

评论回复

打赏榜单

muzimaye 打赏了 5.00 元 2018-07-24
理由:耐心的分析和解答

69
zyj9490| | 2018-7-24 19:47 | 只看该作者
muzimaye 发表于 2018-7-24 16:45
手册中给出的是0.3v左右。不知为何测量下来是0.005v

第二级的二个输入点及输出点标下,测量下,你明白的测几个点。

使用特权

评论回复
70
muzimaye|  楼主 | 2018-7-24 20:34 | 只看该作者
zyj9490 发表于 2018-7-24 19:44
首先要看第一级放大,不接传感器时,输出必须是2.5V,第二级应是加减法电路,去掉偏置 量。是吗? ...

不接传感器时,第一级放大的输出,测量到的电压值是2.550V

使用特权

评论回复
71
muzimaye|  楼主 | 2018-7-24 20:40 | 只看该作者
zyj9490 发表于 2018-7-24 19:47
第二级的二个输入点及输出点标下,测量下,你明白的测几个点。

第二级运放电路,负端(第一级的输出端,经过200k电阻)2.1268v;
正端输入(参考电位)输入2.1021v
运放输出端 0.0545v

使用特权

评论回复
72
zyj9490| | 2018-7-24 20:42 | 只看该作者
muzimaye 发表于 2018-7-24 20:34
不接传感器时,第一级放大的输出,测量到的电压值是2.550V

基本正常工作,没有问题。

使用特权

评论回复
73
zyj9490| | 2018-7-24 20:43 | 只看该作者
muzimaye 发表于 2018-7-24 20:40
第二级运放电路,负端(第一级的输出端,经过200k电阻)2.1268v;
正端输入(参考电位)输入2.1021v
运放 ...

都是正常的,本身二级是减法电路。

使用特权

评论回复
74
zyj9490| | 2018-7-24 20:49 | 只看该作者
本帖最后由 zyj9490 于 2018-7-24 20:52 编辑
muzimaye 发表于 2018-7-24 20:40
第二级运放电路,负端(第一级的输出端,经过200k电阻)2.1268v;
正端输入(参考电位)输入2.1021v
运放 ...

第二级输出电压=2.1268-(2.55-2.1268)*1/0.2=0.0108v,基本正常,电阻误差或许偏置电流,失调电流(不平衡)进去,有点偏差,问题不大。

使用特权

评论回复
75
zyj9490| | 2018-7-24 20:57 | 只看该作者
muzimaye 发表于 2018-7-24 20:40
第二级运放电路,负端(第一级的输出端,经过200k电阻)2.1268v;
正端输入(参考电位)输入2.1021v
运放 ...

试加一个标准电流源进去,标准电压+标准电阻模拟出一个电流,试下,如3.5V+100K电阻串接在47欧的电阻,形成10微安的电流注入,第一级输出要降低1V变成1.5V左右,

使用特权

评论回复
76
muzimaye|  楼主 | 2018-7-24 20:59 | 只看该作者
zyj9490 发表于 2018-7-24 20:49
第二级输出电压=2.1268-(2.55-2.1268)*1/0.2=0.0108v,基本正常,电阻误差或许偏置电流,失调电流(不平 ...

咨询了其他人做的电路,输出确实是0.3v。是不是前级的输入有问题?第一级输出2.55v,经过200k的后,电压诶2.1268v,是否和这个有关?  最让我恼火的是这个电路插上传感器,输出也是非常小,也是几十毫伏,感觉不放大。

使用特权

评论回复
77
zyj9490| | 2018-7-24 21:03 | 只看该作者
muzimaye 发表于 2018-7-24 20:59
咨询了其他人做的电路,输出确实是0.3v。是不是前级的输入有问题?第一级输出2.55v,经过200k的后,电压 ...

至少现在量的数据跟理论相符的,不可能有0.3V,太大误差,注意二级的输入电阻不平,失调电流引发的失调电压比较大,从电阻值误差是否过大,去解决输出0.3V的问题。

使用特权

评论回复
78
muzimaye|  楼主 | 2018-7-24 21:06 | 只看该作者
本帖最后由 muzimaye 于 2018-7-24 21:11 编辑

接上面。  另外一宗气体,SO2它的电路在第二级,正端输入,和前面讨论的电路相比,正好是交叉连接。输出就比较正常,电路零点是0.3v的输出,而且安装传感器后工作也比较正常。
补充一下:

这种电路里,第二级的输入:正端:2.0746v;    负端:2.1057v;    输出 0.2523v

SO2ISB.PNG (30.73 KB )

SO2ISB.PNG

使用特权

评论回复
79
zyj9490| | 2018-7-24 21:07 | 只看该作者
muzimaye 发表于 2018-7-24 20:59
咨询了其他人做的电路,输出确实是0.3v。是不是前级的输入有问题?第一级输出2.55v,经过200k的后,电压 ...

量下47的电流,可能本身输进去电流很小,先搞清楚输入电流多少?可先用以上的模拟条件测试下,是否正常线性值。

使用特权

评论回复
80
zyj9490| | 2018-7-24 21:09 | 只看该作者
muzimaye 发表于 2018-7-24 20:59
咨询了其他人做的电路,输出确实是0.3v。是不是前级的输入有问题?第一级输出2.55v,经过200k的后,电压 ...

还有增加传感器的电流,必须要在参比电极与工作电极间加一个电压差,这个有没有?这样才能电化学反应。没有电压差一定程度是不会反应的,也就是产生不了电流。

使用特权

评论回复
发新帖 本帖赏金 27.00元(功能说明)我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则