本帖最后由 hanzhenAPCPAC 于 2020-8-17 09:41 编辑
像模拟量隔离采集,常见的做法是用隔离ADC+数字隔离器来做,这种做法的成本相对而言较高。还有一种做法是用线性光耦,例如HCNR200等,这种线性光耦的温度系数并不好,隔离精度一般。
上海客益电子的APC很好,他是将模拟量信号直接转换成PWM,然后经过一个普通光耦就可以实现信号隔离,然后进单片机的不捕获引脚即可。这个我觉得是一个全新的信号隔离方式,可以采用。GP9301B和GP9303可以实现千分之五以内的精度,性价比高。
|
|