[其它应用] AD转换偶尔出现结果为0

[复制链接]
24690|147
coshi 发表于 2023-1-3 09:37 | 显示全部楼层
考虑一下是不是电源出现了波动 因为功率不够等原因
kxsi 发表于 2023-1-3 09:43 | 显示全部楼层
这个都是小问题  软件滤波就行 关键是会不会导致正常的电压小范围的不稳定 这样就无法保证数据的正确了
wiba 发表于 2023-1-3 10:18 | 显示全部楼层
如果确定正常的采样电压没有波动的话 完全可以通过软件将这个零给滤除掉
caigang13 发表于 2023-1-4 00:22 来自手机 | 显示全部楼层
你所谓的通信是什么通信?从现象来看多半是程序逻辑干扰了ADC的工作。
jimmhu 发表于 2023-1-5 13:58 | 显示全部楼层
降低一些转换的速度。              
albertaabbot 发表于 2023-1-6 13:03 | 显示全部楼层
这个是干扰的原因吧。              
primojones 发表于 2023-1-6 14:29 | 显示全部楼层
转换的速度太快了。              
两只袜子 发表于 2024-4-3 20:00 | 显示全部楼层
检查通信协议和AD转换的时序是否冲突
jcky001 发表于 2024-4-3 20:30 | 显示全部楼层
中断冲突
cr315 发表于 2024-4-3 22:00 | 显示全部楼层
电源或接地问题
laocuo1142 发表于 2024-4-4 08:00 | 显示全部楼层
软件bug
flycamelaaa 发表于 2024-4-4 09:00 | 显示全部楼层
可能是硬件故障,比如AD转换器或相关电路的问题。
Pretext 发表于 2024-4-4 10:35 | 显示全部楼层
如果这条沟通线路不好,会不会干扰广告收集
powerantone 发表于 2024-4-4 11:00 | 显示全部楼层
干扰问题导致的
AIsignel 发表于 2024-4-7 22:46 | 显示全部楼层
如果这个突然的零只有一个或两个数据,它可以被软件过滤
weifeng90 发表于 2024-4-8 07:31 来自手机 | 显示全部楼层
什么通信呢?是不是软件逻辑之间有问题。
chenqianqian 发表于 2024-4-8 07:51 来自手机 | 显示全部楼层
看样子应该是两个逻辑处理之间产生了影响
朝生 发表于 2024-4-8 22:51 | 显示全部楼层
考虑电源是否由于电力不足或其他原因而波动
天天向善 发表于 2024-4-12 20:10 | 显示全部楼层
If this line of communication is not good, will not interfere with advertising collection
huquanz711 发表于 2024-4-16 08:21 来自手机 | 显示全部楼层
做个软件滤波处理一下就可以了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部