CH32V307 ModbusTCP&RTU物联网型智能空调控制器创新设计

实现功能:
1、该方案是通过以外网络TCP和串行总线两种方式分别以ModbusTCP和ModbusRTU的标准协议对CH32V307主板进行访问实现各类寄存器读写功能,包括线圈寄存器、离散输入寄存器、保持寄存器等;
2、通过CH32V307主板进行modbus协议解析,通过串口对红外模块进行控制以实现空调进行学习、开机、关机、制热、制冷、除湿、风速、风量、定时等功能;
3、OLED液晶会对系统进行信息展示,如灯光状态、空调状态等,远程管理主机以PC机上的MThings及modbuspoll来替代完成;

架构及外设组成:

环境搭建:

硬件组成:
PC机:通过MThings及modbuspoll来模拟空调远程管理主机。
CH32V307开发板:实现ModbusTCP_slave及ModbusRTU_slave的系统主要功能。
红外自学习模块:实现学习空调红外指令,并可以通过指令地址完成进行相关指令发送。
OLED液晶:显示系统工作状态及空调当前状态。
LED灯:对应寄存器0x1001灯光控制

软件说明:
  以CH32V307开发主板为系统核心,基于Peripheral库和NetLib,
通过WCHNET库与TIM2实现TCP Client功能,采用free modbus协议栈实现ModbusTCP读写功能;
通过USART标准库与TIM3实现串口2通讯,采用中断的方式,以TIM3实现串口全帧检测,采用free modbus协议栈实现ModbusRTU读写功能;
通过USART标准库实现串口3对红外学习模块控制指令发送;
通过GPIO模拟时序,实现OLED信息显示。串口1作为打印口实现调试打印功能。
通过GPIO基本控制,实现LED灯光控制。

主要功能函数说明:
main函数://MB_RTU或者MB_TCP
<font size="3" face="Arial">//MB_RTU或者MB_TCP
char Curr_Mod = MB_TCP;

/*********************************************************************
MOD:  USART2  TX-->A.2   RX-->A.3
AIR:  USART3  TX-->B.10  RX-->B.11
OLED:        CLK-->A.4  SDA-->A.6
LED:         A.0
*********************************************************************/

int main(void)
{
    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
    Delay_Init();
    LED_Configuration();
    OLED_Configuration();
    OLED_Init();
    OLED_Poweron();
    USART_AIR_Init(9600);                               //air空调发射器串口初始化->串口3
    USART_Printf_Init(9600);                            //usart打印初始化->串口1
    if (Curr_Mod == MB_RTU) {
        eMBInit(MB_RTU, 0x01, 0, 9600, MB_PAR_NONE);    //modbus_rtu初始化-> 串口2+定时器3
    } else if(Curr_Mod == MB_TCP){
        WCETH_Init();                                   //eth网卡初始化-> 网口+定时器2
        eMBTCPInit(0);                                  //modbus_tcp
    }
    eMBEnable();
    while(1){
        if (Curr_Mod == MB_TCP) {
            WCHNET_MainTask();
        }
        eMBPoll();
        AIR_Process();
        OLED_Show();
    }
}</font>

modbus协议eMBPoll函数:
<font size="3" face="Arial">eMBErrorCode
eMBPoll( void )
{
    static UCHAR   *ucMBFrame;
    static UCHAR    ucRcvAddress;
    static UCHAR    ucFunctionCode;
    static USHORT   usLength;
    static eMBException eException;

    int             i;
    eMBErrorCode    eStatus = MB_ENOERR;
    eMBEventType    eEvent;

    /* 协议栈准备完成 */
    if( eMBState != STATE_ENABLED ) {
        return MB_EILLSTATE;
    }
    /* 获取事件 RTU采用发送消息事件,TCP采用xMBPortTCPPool轮询信号*/
    if( xMBPortEventGet( &eEvent ) == TRUE ) {
        /* 判断事件类型 */
        switch ( eEvent ) {
        case EV_READY:
            break;

        /* 接收完成事件 */
        case EV_FRAME_RECEIVED:
            /* modbus接收函数,获取地址、PDU指针、PDU长度 */
            eStatus = peMBFrameReceiveCur( &ucRcvAddress, &ucMBFrame, &usLength );//pdu:功能码+数据
            if( eStatus == MB_ENOERR ) {
                /* 判断地址是否吻合 */
                if( ( ucRcvAddress == ucMBAddress ) || ( ucRcvAddress == MB_ADDRESS_BROADCAST ) ) {
                    /* 发送执行事件 */
                    ;
                    ( void )xMBPortEventPost( EV_EXECUTE );
                }
            }else {
                ;
                ( void )xMBPortEventPost( EV_READY );
            }
            break;
        /* 执行事件 */
        case EV_EXECUTE:
            /* 功能码 */
            ucFunctionCode = ucMBFrame[MB_PDU_FUNC_OFF];
            eException = MB_EX_ILLEGAL_FUNCTION;
            /* 遍历所有支持的功能码 */
            for( i = 0; i < MB_FUNC_HANDLERS_MAX; i++ ) {
                if( xFuncHandlers[i].ucFunctionCode == 0 ) {
                    break;
                } else if( xFuncHandlers[i].ucFunctionCode == ucFunctionCode ) {
                    /*调用相关处理函数*/
                    eException = xFuncHandlers[i].pxHandler( ucMBFrame, &usLength );
                    break;
                }
            }
            /*不是广播*/
            if(ucRcvAddress != MB_ADDRESS_BROADCAST) {
                /*异常*/
                if( eException != MB_EX_NONE ) {
                    usLength = 0;
                    ucMBFrame[usLength++] = ( UCHAR )( ucFunctionCode | MB_FUNC_ERROR );
                    ucMBFrame[usLength++] = eException;
                }
                if( ( eMBCurrentMode == MB_ASCII ) && MB_ASCII_TIMEOUT_WAIT_BEFORE_SEND_MS ) {
                    vMBPortTimersDelay( MB_ASCII_TIMEOUT_WAIT_BEFORE_SEND_MS );
                }
                /*发送响应函数*/
                eStatus = peMBFrameSendCur( ucMBAddress, ucMBFrame, usLength );
            }
            break;

        case EV_FRAME_SENT:
            break;
        }
    }
    return MB_ENOERR;
}</font>

寄存器红外控制:
<font size="3" face="Arial">void Air_Ctrl_Fun(uint16_t *cmd)
{
    uint16_t reg = 0;//寄存器地址

    reg = *cmd;
    if(reg) {
        switch(reg) {
        case 0x1001:
            Air_1001_Reg(usRegHoldingBuf[Rey_Ctl_Pos]);
            break;
        case 0x1002:
            Air_1002_Reg(usRegHoldingBuf[INT_LRN_Pos]);
            break;
        case 0x1003:
            Air_1003_Reg(usRegHoldingBuf[OUT_LRN_Pos]);
            break;
        case 0x1004:
            Air_1004_Reg(usRegHoldingBuf[Air_Mod_Pos]);
            break;
        case 0x1005:
            Air_1005_Reg(usRegHoldingBuf[Fan_Spd_Pos]);
            break;
        case 0x1006:
            Air_1006_Reg(usRegHoldingBuf[Fan_Dir_Pos]);
            break;
        case 0x1007:
            Air_1007_Reg(usRegHoldingBuf[Air_Tim_Pos]);
            break;
        default:
            break;
        }
    }
    *cmd = 0;
}</font>

液晶显示:
void OLED_Show(void)

{

    FINE_STR(LAST_CMD);

    if(need_show){

        if (Curr_Mod == MB_RTU){

            OLED_CLS();

            OLED_ShowStr(0,0,(unsigned char*)"IoT Air CTRLer",2);

            OLED_ShowStr(0,2,(unsigned char*)"Modbus-RTU",2);

            if(usRegHoldingBuf[1]){

                OLED_ShowStr(0,4,(unsigned char*)"LED_STA:ON",2);

            }else {

                OLED_ShowStr(0,4,(unsigned char*)"LED_STA:OFF",2);

            }

            OLED_ShowStr(0,6,(unsigned char*)show_buff1,2);

        }else if(Curr_Mod == MB_TCP){

            OLED_CLS();

            OLED_ShowStr(0,0,(unsigned char*)"IoT Air CTRLer",2);

            OLED_ShowStr(0,2,(unsigned char*)"Modbus-TCP",2);

            if(usRegHoldingBuf[1]){

                OLED_ShowStr(0,4,(unsigned char*)"LED_STA:ON",2);

            }else {

                OLED_ShowStr(0,4,(unsigned char*)"LED_STA:OFF",2);

            }

            OLED_ShowStr(0,6,(unsigned char*)show_buff1,2);

        }

        need_show = 0;

    }

}

寄存器地址分布说明:
0x1001:灯光控制;
0x1002:进入学习;
0x1003:退出学习;
0x1004:各类模式控制;
0x1005:各类风速控制;
0x1006:各类风向控制;
0x1007:各类定时控制;

RTU配置并连接:

TCP配置并连接:

连接成功:

制冷25°:

视频以动图代替:
开机:

制冷:

gitee代码托管

https://gitee.com/fankas-dream/forgot-gitee.git
需要的自己下载。


使用特权

评论回复

相关帖子

沙发
yeates333| | 2023-6-10 11:42 | 只看该作者
modbus RTU主要作用是什么?

使用特权

评论回复
评论
forgot 2023-6-10 12:15 回复TA
通讯啊 
板凳
jackcat| | 2023-6-10 15:57 | 只看该作者
ModbusTCP是一种基于Modbus协议的通信方式,它使用TCP/IP协议作为传输层,可以实现在不同设备之间进行数据通信和控制。

使用特权

评论回复
地板
maudlu| | 2023-6-10 16:06 | 只看该作者
CH32V307单片机作为下位机如何实现modbus通讯

使用特权

评论回复
5
pl202| | 2023-6-10 16:36 | 只看该作者
相比于传统的串口Modbus协议,ModbusTCP具有传输速度快、可靠性高、距离远等优点,在现代工业控制系统中被广泛采用。

使用特权

评论回复
6
tifmill| | 2023-6-10 16:58 | 只看该作者
ModbusRTU通信,怎么设置通道?

使用特权

评论回复
评论
forgot 2023-6-11 09:46 回复TA
啥通道,串口通道吗 
7
vivilyly| | 2023-6-10 17:48 | 只看该作者
modbus tcp 比modbus rtu 速度快吗

使用特权

评论回复
评论
forgot 2023-6-14 08:27 回复TA
是的 
forgot 2023-6-11 09:46 回复TA
就是串口的通讯速率,115200 9600波特率都可以的 
8
yorkbarney| | 2023-6-13 21:20 | 只看该作者
如何移植UPNP协议到stm32

使用特权

评论回复
9
beacherblack| | 2023-6-13 22:34 | 只看该作者
modbus tcp和modbus rtu的区别是什么?

使用特权

评论回复
评论
forgot 2023-6-14 08:27 回复TA
一个是网络通讯,一个是 串口通讯,看名字就看得出来 
10
pl202| | 2023-6-13 23:06 | 只看该作者
Modbus-rtu,用什么工具调试,如何调试

使用特权

评论回复
评论
forgot 2023-6-14 08:26 回复TA
用串口工具或者是modbuspoll来调试就好,都很好用 
11
claretttt| | 2023-6-14 09:51 | 只看该作者
modbus RTU和modbus TCP能同时使用么

使用特权

评论回复
12
forgot|  楼主 | 2023-6-14 10:23 | 只看该作者
claretttt 发表于 2023-6-14 09:51
modbus RTU和modbus TCP能同时使用么

可以同时用,要看怎么设计好

使用特权

评论回复
13
robertesth| | 2023-6-14 10:42 | 只看该作者
modbus接收的数据怎么处理              

使用特权

评论回复
14
abotomson| | 2023-6-14 10:48 | 只看该作者
Modbus RTU最大通信速率有多少?

使用特权

评论回复
15
forgot|  楼主 | 2023-6-14 10:50 | 只看该作者
robertesth 发表于 2023-6-14 10:42
modbus接收的数据怎么处理

按照寄存器读写方式进行数据获取,实现自己读取数据的目的

使用特权

评论回复
16
forgot|  楼主 | 2023-6-14 10:50 | 只看该作者
abotomson 发表于 2023-6-14 10:48
Modbus RTU最大通信速率有多少?

实际使用上,一般以9600BPS8E1为多,这也是MODBUS RTU建议的默认出厂设置值,另外还有默认19200的,但再高也只有允许设置到115200的,再高就没有见过了。实际上115200的速率,通讯距离会大大的缩短,可靠性也会有所下降。

使用特权

评论回复
17
ingramward| | 2023-6-14 11:26 | 只看该作者
modbus从站地址怎么设?               

使用特权

评论回复
18
forgot|  楼主 | 2023-6-14 11:33 | 只看该作者
ingramward 发表于 2023-6-14 11:26
modbus从站地址怎么设?

在配置modbus的参数的时候设置,如果是TCP那就是IP地址

使用特权

评论回复
19
pentruman| | 2023-6-14 11:53 | 只看该作者
CH32V307 怎么支持RS485接口和MODBUS通信协议

使用特权

评论回复
20
forgot|  楼主 | 2023-6-14 11:56 | 只看该作者
pentruman 发表于 2023-6-14 11:53
CH32V307 怎么支持RS485接口和MODBUS通信协议

硬件上通过串口接到RS485驱动芯片,软件部分加上freemodbus协议栈,轻松实现