[STM32C0] ADC的转换值一直不变,好像卡死了一样

[复制链接]
875|67
nomomy 发表于 2026-1-16 22:59 | 显示全部楼层
用可调电位器 接在 3.3V - GND 之间
hudi008 发表于 2026-1-17 11:02 | 显示全部楼层
需实时更新,必须配置为连续模式              
everyrobin 发表于 2026-1-17 12:07 | 显示全部楼层
仅初始化未调用启动函数              
modesty3jonah 发表于 2026-1-17 13:37 | 显示全部楼层
未正确读取转换结果              
maqianqu 发表于 2026-1-17 14:19 | 显示全部楼层
用的哪个引脚?              
1988020566 发表于 2026-1-17 17:20 | 显示全部楼层
采样时间不足              
beacherblack 发表于 2026-1-17 17:55 | 显示全部楼层
ADC 未启动转换              
xixi2017 发表于 2026-1-18 11:33 | 显示全部楼层
模拟信号输入引脚是否接对?是否有虚焊、接触不良?
linfelix 发表于 2026-1-18 19:43 | 显示全部楼层
有没有用中断或 DMA?              
deliahouse887 发表于 2026-1-18 22:11 | 显示全部楼层
优先排查硬件连接和时钟配置              
鹿鼎计 发表于 2026-1-19 10:24 | 显示全部楼层
校准函数修正了传感器读数误差,确保数据准确。
21mengnan 发表于 2026-1-19 18:37 | 显示全部楼层
要解决这个问题,我们需要从硬件连接和软件配置两个核心维度逐一排查
1988020566 发表于 2026-1-20 16:01 | 显示全部楼层
采样时间不足              
minzisc 发表于 2026-1-20 17:35 | 显示全部楼层
用轮询方式 打印 ADC 值              
yeates333 发表于 2026-1-20 22:12 | 显示全部楼层
模拟输入引脚未正确配置为模拟模式
huangcunxiake 发表于 2026-1-21 09:35 | 显示全部楼层
若电压无变化,检查模拟信号源是否正常、信号源到 ADC 引脚的连线是否断路 / 虚焊。
mattlincoln 发表于 2026-1-21 13:55 | 显示全部楼层
如果使用DMA进行数据传输, MA中断处理程序能够正确处理数据。
uptown 发表于 2026-1-21 14:20 | 显示全部楼层
单次模式下未重新触发转换              
benjaminka 发表于 2026-1-21 15:10 | 显示全部楼层
程序启动时读了一次 ADC,然后不管你怎么改电压,显示的数值***是启动时的那个值。
jkl21 发表于 2026-1-21 16:34 | 显示全部楼层
开启了“单次转换”模式,却只触发了一次
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部
0