[应用方案] PID控制算法

[复制链接]
3717|59
juliestephen 发表于 2025-9-13 16:35 | 显示全部楼层
系统可能会受到各种干扰。需要考虑如何提高系统的抗干扰能力,例如通过滤波器去除噪声。
jonas222 发表于 2025-9-13 18:24 | 显示全部楼层
限制积分项积累,防止输出持续饱和
uptown 发表于 2025-9-13 18:49 | 显示全部楼层
不是所有系统都能“快速响应”,要结合实际调参
rosemoore 发表于 2025-9-13 19:41 | 显示全部楼层
采样频率应根据控制系统的动态特性选择
pixhw 发表于 2025-9-13 20:58 | 显示全部楼层
将PID计算过程封装在函数中,通过调用该函数更新控制输出。这样可以提高代码的可读性和可维护性。
tifmill 发表于 2025-9-13 22:27 | 显示全部楼层
在资源受限的单片机上,考虑使用定点数代替浮点数,提高计算速度。
pixhw 发表于 2025-9-14 07:53 | 显示全部楼层
PID参数(Kp、Ki、Kd)的选择直接影响控制效果。
geraldbetty 发表于 2025-9-14 09:42 | 显示全部楼层
采样时间过短可能导致计算负担过重,过长则可能影响控制精度
rosemoore 发表于 2025-9-14 10:12 | 显示全部楼层
通过 比例(P)消除当前误差、积分(I)消除稳态误差、微分(D)抑制超调震荡 三者协同作用,实现对被控对象的精准调节
gygp 发表于 2025-9-14 10:44 | 显示全部楼层
PID 是 ​​基于反馈的控制算法​​,每隔一定时间(如 1ms、5ms、10ms)执行一次计算
​​采样周期太长 → 响应慢、控制不及时​​
​​采样周期太短 → 计算负担重、噪声敏感​
burgessmaggie 发表于 2025-9-14 12:24 | 显示全部楼层
过低的采样频率会导致控制效果变差,甚至引起系统不稳定。
i1mcu 发表于 2025-9-14 15:06 | 显示全部楼层
对于实时性要求高的系统,建议采用硬件PWM模块和中断驱动方式,以提高响应速度
jackcat 发表于 2025-9-14 15:29 | 显示全部楼层
误差计算:通过传感器采集实际值,与目标值进行比较,得到误差e(t)。
PID计算:根据比例、积分、微分公式计算控制量,通常采用离散化方法实现。
输出控制:将计算结果转换为PWM信号或其他控制信号,驱动执行机构(如电机、加热器等)。
闭环反馈:实时采集输出结果,反馈至控制系统,形成闭环。
iyoum 发表于 2025-9-14 16:34 | 显示全部楼层
PID 输出往往是 ​​PWM 占空比、电压、电流指令等
biechedan 发表于 2025-9-14 18:06 | 显示全部楼层
可以通过调整PID参数、增加限幅环节等方法来提高系统的稳定性。
tifmill 发表于 2025-9-14 19:21 | 显示全部楼层
先调整比例项,再调整积分项,最后调整微分项,逐步逼近最优参数。
adolphcocker 发表于 2025-9-14 19:58 | 显示全部楼层
对于噪声较大的系统,建议对微分环节进行滤波处理,或直接禁用微分控制
claretttt 发表于 2025-9-15 21:27 | 显示全部楼层
合理选择数据类型,处理溢出与限幅。
lzbf 发表于 2025-9-16 19:47 | 显示全部楼层
PID 控制效果好坏,​​90% 取决于参数是否合理​​。
mattlincoln 发表于 2025-9-16 20:26 | 显示全部楼层
优化PID算法的计算过程,减少乘除法和浮点运算,提高计算效率。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部