GD32L235标准库IIC读取从设备寄存器的数据

[复制链接]
210|53
bestwell 发表于 2026-1-10 15:00 | 显示全部楼层
看从设备地址发送时,SDA 是否有应答
louliana 发表于 2026-1-10 15:21 | 显示全部楼层
时钟速度过快,从设备跟不上。              
sheflynn 发表于 2026-1-10 16:34 | 显示全部楼层
强烈建议使用示波器或逻辑分析仪观察SCL和SDA的波形。
biechedan 发表于 2026-1-10 17:13 | 显示全部楼层
I2C总线长度≤1m,避免信号衰减。
Moon月 发表于 2026-1-10 17:39 | 显示全部楼层
地址检查很重要,请确保发送地址和从设备地址匹配。
cashrwood 发表于 2026-1-11 10:26 | 显示全部楼层
I/O 是开漏输出,必须外接上拉电阻到 VDD。
流星flash 发表于 2026-1-12 11:41 | 显示全部楼层
中断驱动模式下,单片机响应中断事件,无需持续轮询,效率更高。
LinkMe 发表于 2026-1-13 10:01 | 显示全部楼层
SCL/SDA线没配置成开漏输出和上拉,可能导致通讯不稳定,确保它们正确设置。
单芯多芯 发表于 2026-1-16 19:20 | 显示全部楼层
检查程序流程,确认超时原因,排除代码逻辑问题。
理想阳 发表于 2026-1-18 09:08 | 显示全部楼层
i2c总线通过上拉电阻来保持信号在未连接设备时处于高电平状态。
digit0 发表于 2026-1-19 10:42 | 显示全部楼层
可能是从机未正确配置或出现故障,检查地址设置和线路连接。
jdqdan 发表于 2026-1-20 10:38 | 显示全部楼层
GD32L235标准库通过IIC读取从设备寄存器数据,首先配置IIC,然后发送从设备地址加写命令,再发送寄存器地址,最后发送读取命令和读取数据。
鹿鼎计 发表于 2026-1-21 10:36 | 显示全部楼层
需仔细检查SCL和SDA线是否完好,避免短路或接触问题导致通信故障。
Pretext 发表于 2026-1-27 21:59 | 显示全部楼层
检查引脚模式设置,确保SCL/SDA已设置为开漏输出,并添加外部上拉电阻。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部
0