[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 双路热电偶采集共用 ADC 通道串扰抑制方案

[复制链接]
946|92
ClarkLLOTP 发表于 2026-8-20 09:56 | 显示全部楼层
在每个通道串扰点加入小电容,提高ADC转换速率,可以试试。
合同圣诞节fy 发表于 2026-8-21 11:02 | 显示全部楼层
输入阻抗匹配也是个坑。如果两路热电偶的线路长度差异很大,长线的那路分布电容大,更容易受干扰。可以在软件里针对长线通道单独设置更长的采样时间,短线通道用正常时间。灵活配置ADCON0和ADCON1寄存器,别所有通道都用同一套参数
很过分好的suj 发表于 2026-8-22 10:41 | 显示全部楼层
还有一个偏门技巧,利用内部带隙基准或者固定电压源先测一次,校准一下当前的偏移量。因为温度漂移和串扰往往表现为固定的直流偏移。每次上电或定时用内部基准校正零点,能消除一部分系统误差,让热电偶的读数更准
dongnanxibei 发表于 2026-8-22 17:17 | 显示全部楼层
先放大,再复用,大幅降低 MUX 电荷注入带来的相对误差;低成本方案先复用后放大更容易出现串扰
发货后已经wi 发表于 2026-8-23 08:06 | 显示全部楼层
检查下你的代码里有没有在ADC转换过程中去操作IO口。8位PIC在执行某些指令时会暂停ADC时钟,如果这时候正好在采样关键期,会导致转换结果错误。建议查阅数据手册里的ADC章节,确认哪些指令会影响转换,必要时在采样期间关中断或避免操作外设
哈根达斯uz 发表于 2026-8-24 11:18 | 显示全部楼层
如果是K型或J型热电偶,信号本身就很微弱(毫伏级)。即便没有串扰,量化误差也很大。建议开启ADC的左对齐模式,只取高8位或高10位使用,放弃低位噪声。或者在软件里做个滑动窗口滤波,虽然实时性差了点,但波形会平滑很多
广告商宝宝xx 发表于 2026-8-26 08:42 | 显示全部楼层
热电偶冷端补偿做得怎么样?如果冷端测温不准,后面怎么抑制串扰都没意义。确保冷端传感器(比如NTC)的采样通道和热电偶通道分开,并且冷端采样要足够精准。有时候你觉得是串扰,其实是冷端温度波动引起的读数跳变
桃乐丝 发表于 2026-8-27 11:14 | 显示全部楼层
两路热电偶前端各加独立 RC 滤波与隔离开关,通道切换后插入短时静置延时再采样。共用 ADC 前增加模拟多路开关,选用低导通电阻型号,各路热电偶负极单点共地,长线使用屏蔽线单端接地,减少通道间漏电流与热电势串扰,采样前做多次均值平滑降噪。
蝶弄美人簪 发表于 2026-9-10 10:02 | 显示全部楼层
双路热电偶共用 ADC,优先分时采集。每路增加独立信号调理、RC 低通滤波,隔离放大后再接入模拟多路开关;开关前后加缓冲运放,降低通道电荷注入串扰。布线分开模拟地与功率地,单点共地;ADC 采样前预留足够切换稳定时间;软件多次采样取平均,抑制残余串扰与热噪声,提升温差测量精度。
WhisperingTrees 发表于 2026-9-12 11:37 | 显示全部楼层
在每个通道间增加一个低通滤波器,同时调整采样时序,确保MUX切换后信号稳定。
时光迷宫 发表于 2026-9-12 13:12 | 显示全部楼层
增加采样保持时间,优化时序,同时尝试每个通道独立采样,可减轻串扰。
Moon月 发表于 2026-9-12 14:00 | 显示全部楼层
缓冲器减少多通道干扰,稳定采样电容,提高信号质量。
世纪女孩 发表于 2026-9-12 14:16 | 显示全部楼层
双路热电偶共用 ADC,核心抑制串扰:采用分时轮询采样,两路之间插入足够切换延时;热电偶信号前端增加 RC 低通滤波,两路独立信号调理。模拟开关选低电荷注入型号,公共模拟地单点汇集;ADC 采样前增加多次过采样 + 中值滤波。布局上两路走线分开,远离数字开关噪声,避免通道切换带来残余电压干扰。
Henryko 发表于 2026-9-14 09:25 | 显示全部楼层
增加采样间隔,并在MUX切换前后加入RC滤波器,可以减少串扰。
dreamCar 发表于 2026-9-16 13:33 | 显示全部楼层
采用差分输入,屏蔽电缆,降低采样频率,减少共用通道干扰。
短句家 发表于 2026-9-16 15:59 | 显示全部楼层
双路热电偶共用 ADC 通道易出现通道串扰,源于多路切换后的残余电荷。采用分时采样,每次切换后增加足够建立时间;前端增加高阻隔离运放,匹配 RC 滤波。软件上丢弃切换初期采样值,使用多次采样平均。布线分离模拟走线,单点接地,降低热电势干扰,提升温度采集稳定性。
线稿xg 发表于 2026-9-17 10:03 | 显示全部楼层
采用差分输入、屏蔽电缆、合理布局和滤波电路,能有效减少串扰。
物联万物互联 发表于 2026-9-19 22:22 | 显示全部楼层
缓冲器减少干扰,保护电路稳定。
AIsignel 发表于 2026-9-22 08:23 | 显示全部楼层
合理地放置地线和电容,可以减少电路中的杂音和干扰。
夜晚有三年 发表于 2026-9-24 10:11 | 显示全部楼层
双路热电偶共用 ADC,采用模拟多路开关分时切换采集。切换后增加稳定等待时间,消除通道残余电荷;每路配独立 RC 滤波,布局上分开模拟走线。软件增加采样均值滤波,严格隔离模拟地与数字地。避免通道切换瞬间电压跳变,降低串扰,保证两路温度采集精度。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部