[通用M4] 三路定时器怎么同步?ADC并行采样触发怎么分配?

[复制链接]
248|14
MessageRing 发表于 2026-9-18 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
压缩机10k PWM,风机16k,PFC 50k,ADC用定时器触发。现在PFC电感电流在过零附近抖动,比较器偶尔误触发过流。硬件死区、比较器直接封PWM都做了,但三路ADC触发源和采样窗口还是打架。
wubangmi 发表于 2026-9-18 10:51 | 显示全部楼层
你这个是不是应该用有3个单元adc的芯片进行协同采样。比如PFC 触发采样的时候,同时触发其他两个单元的adc也采样。
星辰大海不退缩 发表于 2026-9-18 20:25 | 显示全部楼层
多定时器同步用主从级联,主定时器触发从机同时启动;ADC并行采样选双ADC同步规则组,共用同一触发源,可消除相位误差。
szt1993 发表于 2026-9-19 13:34 | 显示全部楼层
三路定时器同步建议用主从模式或触发级联,ADC 并行采样可由定时器更新事件统一触发,注意各通道相位与死区配置。
AdaMaYun 发表于 2026-9-19 16:42 | 显示全部楼层
三路定时器可用同一时钟源并配置同步触发,ADC采样通过定时器比较事件级联触发,配合DMA搬运可避免采样窗口重叠。
中国龙芯CDX 发表于 2026-9-19 20:06 | 显示全部楼层
定时器同步可借助硬件触发链或主从模式对齐,ADC采样建议用定时器比较事件触发,三路分配不同通道并错开采样时刻,避免总线冲突。
Bowclad 发表于 2026-10-9 12:20 | 显示全部楼层
试试在定时器中断中设置不同优先级,先处理抖动问题,然后调整ADC采样顺序,错开采样时刻。
小夏天的大西瓜 发表于 2026-10-10 23:35 | 显示全部楼层
多路定时器同步可设主从模式用同一触发源级联,ADC采样触发分配给主定时器的更新事件或比较通道,相位关系按触发沿对齐即可。
LOVEEVER 发表于 2026-10-11 10:39 | 显示全部楼层
三路定时器同步建议用同步触发级联,ADC并行采样可分配不同触发源,注意采样时序对齐,学习了!
SophiaOP 发表于 2026-10-12 13:45 | 显示全部楼层
试试调整PFC比较器阈值,增加死区时间,看是否能减少误触发。ADC采样分配给不同定时器,错开采样时刻。
 楼主| MessageRing 发表于 2026-10-14 12:05 | 显示全部楼层
PFC电流抖动,试试增加比较器滤波时间,ADC采样分配给不同定时器,错开采样时刻。
OceanDepths 发表于 2026-10-15 10:14 | 显示全部楼层
PFC电流抖动,增加比较器滤波时间有用,再试一下调整ADC采样频率,错开每个通道的采样时刻。
狄克爱老虎油 发表于 2026-10-16 11:37 | 显示全部楼层
定时器同步用主从模式,ADC触发分配给不同定时器,PFC电流抖动试试增加滤波时间。
光影捕手 发表于 2026-10-17 15:41 | 显示全部楼层
试试在每个定时器中断中,调整ADC采样通道的顺序,错开每个通道的采样时间,看是否能减少抖动。
云上漫步 发表于 2026-10-18 13:32 | 显示全部楼层
调整PFC比较器滤波时间,死区设置要准确,定时器用触发链同步,ADC采样分配不同通道错开采样时刻。