发新帖我要提问
12
返回列表
打印

合总闸电脑烧了好几台,大家帮我分析一下原因

[复制链接]
楼主: java0735
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
21
tyw| | 2012-7-26 13:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
最远端的6台以前上有上电用过吗,排除一下这6台电源座的连线问题

使用特权

评论回复
22
fliger| | 2012-7-26 14:09 | 只看该作者
学习一下。 正常应该不会存在这种问题。 电脑的电源上都有处理的。 应该不会坏电脑主板和其他配件。

使用特权

评论回复
23
兰天白云| | 2012-7-26 14:36 | 只看该作者
1、电脑是用开关电源的,一上电开关电源的前端高压电容要充电,瞬间电流很大,当接的电脑比较多时,合闸后空气开关会立即保护,所以合不上
2、也正是因为上电瞬间有大电流,会导致开关电源的保险丝熔断,可以检查一下保险丝

使用特权

评论回复
24
dbykqsy| | 2012-7-26 15:25 | 只看该作者
看看是不是短路了?还是电压太高了?

使用特权

评论回复
25
java0735|  楼主 | 2012-7-26 18:37 | 只看该作者
22# tyw
所有电脑以前都有用过 而且都正常

使用特权

评论回复
26
java0735|  楼主 | 2012-7-26 18:39 | 只看该作者
24# 兰天白云
是电脑的电源烧了 保险丝没有烧

使用特权

评论回复
27
java0735|  楼主 | 2012-7-26 18:48 | 只看该作者
线路应该不会接错的 因为之前一直用的好好的,而且就一零线和一火线, 我现在很疑惑 为什么烧得是最后几台 电脑都戴尔的且同时买的

使用特权

评论回复
28
兰天白云| | 2012-7-27 09:44 | 只看该作者
我指的是电脑的内部开关电源上的保险丝

使用特权

评论回复
29
ddddd6666| | 2012-7-30 23:41 | 只看该作者
用万用表测量一下电压,如果超过240V就要小心了。有些电源耐压值不好,也可能会烧。还有零线的问题。

使用特权

评论回复
30
maktin| | 2012-7-31 11:10 | 只看该作者
电脑没开机就烧电源肯定是接错线或零线接触不良。

使用特权

评论回复
31
cds_666| | 2012-7-31 17:48 | 只看该作者
这种现象我在网吧(500多台机都是长城电源)碰到过。每次断电维护再上电和停电再来电时总会烧几台机的电源,有一次就烧了30多台。后来是分组上电,每组20台一个开关。先合总闸,再依次和分闸。(合闸间隔时间5秒以上)

使用特权

评论回复
32
ddddd6666| | 2012-8-3 21:19 | 只看该作者
电缆长了,有分布电容。上电的时候可能有自感。可以把它看着一个电源。上电时与电源叠加。形成一个更高的电压。瞬间击穿。

使用特权

评论回复
33
nudf0009| | 2012-8-3 22:10 | 只看该作者
是不是谐波电流引起的。电脑的电源质量不好,谐波电流比较大。

使用特权

评论回复
34
aihe| | 2012-8-4 12:11 | 只看该作者
怎么能同时合闸的呢,去培训一下电工操作证

使用特权

评论回复
35
53789| | 2012-8-4 21:30 | 只看该作者
计算机的插头是三根线,检查保护地是否可靠,检查零线对地电压,检查火线对零线电压,检查零线和火线有没有接反。

使用特权

评论回复
36
davidzkw| | 2012-8-6 11:12 | 只看该作者
个人同意11楼:检查工作零线是否有接触不良,如果工作零线一起过空开或闸刀,应该是各个触点动作不同步了,下次合闸的时候动作迅速干脆点。
建议: 漏电保护器后端接空气开关,漏电保护器接 零线火线,   空气开关接火线;先给漏电保护器上电,再给空气开关上电。保证预先连接零线。

使用特权

评论回复
37
ddddd6666| | 2012-8-11 07:44 | 只看该作者
一切要看数据,最好的方法是用仪器测量一下。故障点是最好查出。

使用特权

评论回复
38
jany.wei| | 2012-8-12 14:23 | 只看该作者
路过

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则