打印

雷击,又是雷击!

[复制链接]
楼主: cjseng
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
21
抄表485总线,一般都是AB线都串一个30-60Ω的热敏电阻,然后各接一个5.0CA的TVS到485电源地,或者更简单的AB只串一个热敏,然后AB之间接P6KE6.8CA的TVS,如果总线在室外架空的话建议AB之间先跨接一个420的压敏电阻

使用特权

评论回复
22
jany.wei| | 2012-8-26 15:13 | 只看该作者
:lol

使用特权

评论回复
23
飞虎黄鹰| | 2012-8-26 19:29 | 只看该作者
呵呵 不错

使用特权

评论回复
24
飞虎黄鹰| | 2012-8-26 19:30 | 只看该作者
是啊  这个问题也让我很为难

使用特权

评论回复
25
Wxy8030| | 2012-8-26 20:56 | 只看该作者
防雷确实是个头疼的问题,而且还要看成本和实际情况,实在不行就考虑增加报价、多准备备件呗

使用特权

评论回复
26
handlike| | 2012-8-26 21:09 | 只看该作者
这个问题没有太好的办法。从杆下的机箱到杆上这段用屏蔽线,屏蔽线接地试试。

使用特权

评论回复
27
wjzx111056| | 2012-8-26 21:23 | 只看该作者
哎!这年头!做室外电子产品的难啊!难做啊!

使用特权

评论回复
28
飞虎黄鹰| | 2012-8-26 21:44 | 只看该作者
这个不错

使用特权

评论回复
29
caoxu911| | 2012-8-26 21:44 | 只看该作者
我也遇到过,直接换成无线通讯。再无发生!

使用特权

评论回复
30
caoxu911| | 2012-8-26 21:45 | 只看该作者
我也遇到过,直接换成无线通讯。再无发生!

使用特权

评论回复
31
cjseng|  楼主 | 2012-8-26 22:06 | 只看该作者
无线通讯在我这个产品上不行的,不能有延时(延时不能超过1ms),通讯可靠性必须大于99%以上。

使用特权

评论回复
32
ocon| | 2012-8-26 22:44 | 只看该作者
无线通讯在我这个产品上不行的,不能有延时(延时不能超过1ms),通讯可靠性必须大于99%以上。
cjseng 发表于 2012-8-26 22:06

上光纤:lol

使用特权

评论回复
33
cjseng|  楼主 | 2012-8-26 23:06 | 只看该作者
上光纤:lol
ocon 发表于 2012-8-26 22:44

通讯的两端距离不过10米左右,都是穿在杆子里面的,还光纤?
雷击又不是直接打在485的通讯线上,是那坑爹的接地线引过来的。本来我的产品只要求外壳接地(金属壳),客户加了个485防雷模块,那个模块有个接地端,客户就把接地端与电源防雷的地接到一块儿去了。

使用特权

评论回复
34
jxhsl| | 2012-8-26 23:06 | 只看该作者
既然提到另外一个客户什么保护都不做,倒没事,问题很可能与客户的接地方式有关,建议楼主好好的分析不同客户的接地, 画个框图仔细比较下,比较清晰点。   接地没接好,保护再多也不一定有效果。

使用特权

评论回复
35
coolRFHU| | 2012-8-26 23:35 | 只看该作者
外壳的IP防护等级是多少?什么材质的壳子?

使用特权

评论回复
36
cjseng|  楼主 | 2012-8-27 00:06 | 只看该作者
35# jxhsl

使用特权

评论回复
37
cjseng|  楼主 | 2012-8-27 00:07 | 只看该作者
外壳的IP防护等级是多少?什么材质的壳子?
coolRFHU 发表于 2012-8-26 23:35

外壳就是普通的室外机箱,抱在杆子上的,一般就是1.5mm的钢板做的。

使用特权

评论回复
38
teddeng| | 2012-8-27 01:51 | 只看该作者
你的设备不可能把所有雷都抗下来的。
防雷是系统工程,根据国家标准,按防护等级的划分,你的弱电设备只需要做最低一级的防护。而到弱电设备的防护,原则只两条1等电位2等电位需要的保护器件的能量等级。前面几级没做好,没理由要你的设备抗下所有的雷电能量。
当然,你要按国家标准量化你设备的防护指标,拿到证书。证书的意义就是:我已生产符合标准的设备,损坏说明雷击能量已超过标准。超过标准的损坏不属于保修范围,请加强前几级防雷措施的建设。客户要你做,拿钱来。
手机有抗摔标准,但绝不是说可以往地上砸。好好跟客户解释,你懂得越多说得越有道理,客户自然会掏钱。

使用特权

评论回复
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
cjseng + 1
39
cjseng|  楼主 | 2012-8-27 11:19 | 只看该作者
39# teddeng
你这话说得我爱听:lol
上面示意图中整套设备报价约10万左右,我提供的产品价格约1000元,防雷设备、防雷方案全部由最终业主指定,由客户(工程施工方)实施。
还有个问题是:我那个客户并不是我的直接客户,因为产品不是他直接从我公司采购的,而是从我的其他客户手中买的。当然,只要是我公司的产品,我都会负责到底。

我在主帖中提出的问题是:把信号避雷的地与电源避雷的地分开、绝缘,或者干脆不用信号避雷,这样是否可行?

使用特权

评论回复
40
huaizhi1985| | 2012-8-28 19:18 | 只看该作者
22楼建议可以采用,我们电表盒终端都是采用这种接线方式的,电表的量比你东西的量多多了,也没有发现有这么多雷击现象,电表也有很多装在室外的,不都是在室内,这个方法你可以考虑一下,但是得看一下你的结构是否容得下这么多器件加上去。

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则