雷击,又是雷击!

[复制链接]
9463|50
yuankuo84 发表于 2012-8-26 15:11 | 显示全部楼层
抄表485总线,一般都是AB线都串一个30-60Ω的热敏电阻,然后各接一个5.0CA的TVS到485电源地,或者更简单的AB只串一个热敏,然后AB之间接P6KE6.8CA的TVS,如果总线在室外架空的话建议AB之间先跨接一个420的压敏电阻
jany.wei 发表于 2012-8-26 15:13 | 显示全部楼层
飞虎黄鹰 发表于 2012-8-26 19:29 | 显示全部楼层
呵呵 不错
飞虎黄鹰 发表于 2012-8-26 19:30 | 显示全部楼层
是啊  这个问题也让我很为难
Wxy8030 发表于 2012-8-26 20:56 | 显示全部楼层
防雷确实是个头疼的问题,而且还要看成本和实际情况,实在不行就考虑增加报价、多准备备件呗
handlike 发表于 2012-8-26 21:09 | 显示全部楼层
这个问题没有太好的办法。从杆下的机箱到杆上这段用屏蔽线,屏蔽线接地试试。
wjzx111056 发表于 2012-8-26 21:23 | 显示全部楼层
哎!这年头!做室外电子产品的难啊!难做啊!
飞虎黄鹰 发表于 2012-8-26 21:44 | 显示全部楼层
这个不错
caoxu911 发表于 2012-8-26 21:44 | 显示全部楼层
我也遇到过,直接换成无线通讯。再无发生!
caoxu911 发表于 2012-8-26 21:45 | 显示全部楼层
我也遇到过,直接换成无线通讯。再无发生!
 楼主| cjseng 发表于 2012-8-26 22:06 | 显示全部楼层
无线通讯在我这个产品上不行的,不能有延时(延时不能超过1ms),通讯可靠性必须大于99%以上。
ocon 发表于 2012-8-26 22:44 | 显示全部楼层
无线通讯在我这个产品上不行的,不能有延时(延时不能超过1ms),通讯可靠性必须大于99%以上。
cjseng 发表于 2012-8-26 22:06

上光纤:lol
 楼主| cjseng 发表于 2012-8-26 23:06 | 显示全部楼层
上光纤:lol
ocon 发表于 2012-8-26 22:44

通讯的两端距离不过10米左右,都是穿在杆子里面的,还光纤?
雷击又不是直接打在485的通讯线上,是那坑爹的接地线引过来的。本来我的产品只要求外壳接地(金属壳),客户加了个485防雷模块,那个模块有个接地端,客户就把接地端与电源防雷的地接到一块儿去了。
jxhsl 发表于 2012-8-26 23:06 | 显示全部楼层
既然提到另外一个客户什么保护都不做,倒没事,问题很可能与客户的接地方式有关,建议楼主好好的分析不同客户的接地, 画个框图仔细比较下,比较清晰点。   接地没接好,保护再多也不一定有效果。
coolRFHU 发表于 2012-8-26 23:35 | 显示全部楼层
外壳的IP防护等级是多少?什么材质的壳子?
 楼主| cjseng 发表于 2012-8-27 00:06 | 显示全部楼层
35# jxhsl

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
 楼主| cjseng 发表于 2012-8-27 00:07 | 显示全部楼层
外壳的IP防护等级是多少?什么材质的壳子?
coolRFHU 发表于 2012-8-26 23:35

外壳就是普通的室外机箱,抱在杆子上的,一般就是1.5mm的钢板做的。
teddeng 发表于 2012-8-27 01:51 | 显示全部楼层
你的设备不可能把所有雷都抗下来的。
防雷是系统工程,根据国家标准,按防护等级的划分,你的弱电设备只需要做最低一级的防护。而到弱电设备的防护,原则只两条1等电位2等电位需要的保护器件的能量等级。前面几级没做好,没理由要你的设备抗下所有的雷电能量。
当然,你要按国家标准量化你设备的防护指标,拿到证书。证书的意义就是:我已生产符合标准的设备,损坏说明雷击能量已超过标准。超过标准的损坏不属于保修范围,请加强前几级防雷措施的建设。客户要你做,拿钱来。
手机有抗摔标准,但绝不是说可以往地上砸。好好跟客户解释,你懂得越多说得越有道理,客户自然会掏钱。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
cjseng + 1

查看全部评分

 楼主| cjseng 发表于 2012-8-27 11:19 | 显示全部楼层
39# teddeng
你这话说得我爱听:lol
上面示意图中整套设备报价约10万左右,我提供的产品价格约1000元,防雷设备、防雷方案全部由最终业主指定,由客户(工程施工方)实施。
还有个问题是:我那个客户并不是我的直接客户,因为产品不是他直接从我公司采购的,而是从我的其他客户手中买的。当然,只要是我公司的产品,我都会负责到底。

我在主帖中提出的问题是:把信号避雷的地与电源避雷的地分开、绝缘,或者干脆不用信号避雷,这样是否可行?
huaizhi1985 发表于 2012-8-28 19:18 | 显示全部楼层
22楼建议可以采用,我们电表盒终端都是采用这种接线方式的,电表的量比你东西的量多多了,也没有发现有这么多雷击现象,电表也有很多装在室外的,不都是在室内,这个方法你可以考虑一下,但是得看一下你的结构是否容得下这么多器件加上去。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部