雷击,又是雷击!

[复制链接]
9462|50
huaizhi1985 发表于 2012-8-28 19:18 | 显示全部楼层
22楼建议可以采用,我们电表盒终端都是采用这种接线方式的,电表的量比你东西的量多多了,也没有发现有这么多雷击现象,电表也有很多装在室外的,不都是在室内,这个方法你可以考虑一下,但是得看一下你的结构是否容得下这么多器件加上去。
 楼主| cjseng 发表于 2012-8-28 20:06 | 显示全部楼层
41# huaizhi1985
22楼说的这些我的电路上都有啊,除了420压敏电阻,因为我的485线就在杆子里穿一下,差不多就10米长度,不是架空线。
yewuyi 发表于 2012-8-29 08:57 | 显示全部楼层
路过,只看不语。。。
leilalove 发表于 2012-8-29 10:40 | 显示全部楼层
加TVS或者热敏电阻的时候,是每个产品都加上呢,还是在总线上加上就行了
redcar 发表于 2012-8-29 14:39 | 显示全部楼层
这个,额,碰到过,在某山区,很高的山上,1个收费站,打雷就挂设备,神马设备都挂掉,只要是室外的,不管你是谁家的,全挂.泪奔.....所长泪奔.....
后无奈,上地网,周边挖坑,埋防雷网,测量接地电阻才4欧姆以内,还是挂,一气之下,申请了很多万钱钱,上了个防雷塔,还是省里面的研究院来搞的.类似航天站的那种.窝巢,10年无事..........

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
cjseng + 1

查看全部评分

落寞草根 发表于 2012-8-29 16:45 | 显示全部楼层
NICKY99 发表于 2012-8-29 17:26 | 显示全部楼层
dqyubsh 发表于 2012-8-29 18:02 | 显示全部楼层
1000元做这样的设备真是没的赚。换个行业吧,别做便宜的东西。
astudent 发表于 2013-1-23 10:34 | 显示全部楼层
LZ解决问题了没有?
寺庙发型师 发表于 2013-3-3 21:03 | 显示全部楼层
LZ,问题解决了吗?
gmgmgm 发表于 2013-3-3 21:19 | 显示全部楼层
LZ解决了没有啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部