爆了一身汗...恳请各位帮我分析以下.

[复制链接]
44238|162
zzmwfs 发表于 2010-10-12 21:42 | 显示全部楼层
电源设计偷工减料的下场!
水竹明道 发表于 2010-10-12 22:39 | 显示全部楼层
要么用隔离,要么把示波器的地去掉。
水竹明道 发表于 2010-10-12 22:40 | 显示全部楼层
这是用示波器的常识。
fan125342464 发表于 2010-10-13 09:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 fan125342464 于 2010-10-13 09:35 编辑

用示波器测市电,我是将探头的夹子夹在示波器的地上,这样测没事,我试过的。。

话说,做电子这行,不要说搞几千伏的线路,就这220V的,都搞的人心惊胆战的。。。
yxx0419 发表于 2011-1-13 15:20 | 显示全部楼层
示波器是可以检查220V的   但是量测的时候要把示波器的插头的接地端去了,不然你可能会把探头的负端接到火线上  这样就相当于把火线跟地线短路了   跳闸是必须的
碧天伊剑 发表于 2011-1-13 23:19 | 显示全部楼层
示波器的输入端有个几十兆的电阻啊,你们有人知道吗?
yxx0419 发表于 2011-1-15 16:38 | 显示全部楼层
*10档是10M    *1档是1M  印象中是这样的
别叫我菜鸟 发表于 2011-1-15 23:42 | 显示全部楼层
60# 小项
示波器是有 X1000的探头的,也就是说测几千伏都没有问题
dangeranimal 发表于 2011-1-16 16:16 | 显示全部楼层
今天受教了,常常操作示波器,注意安全第一~
relotus 发表于 2011-1-21 16:25 | 显示全部楼层
国产的示波器一般用开关电源供电,没有实现真正的隔离,貌似只接LN两根线一样会跳闸,
示波器测市电时一般都要加隔离变压器,但我用泰克的测过不用变压器一样没事......
shalen 发表于 2011-2-16 20:22 | 显示全部楼层
学习了!!!
csq463276932 发表于 2011-2-16 21:39 | 显示全部楼层
谢谢楼主,谢谢各位,学习到了。
ssy250 发表于 2011-2-17 09:03 | 显示全部楼层
明显,我们所说的零线和地线是不一样的,这个高中物理就学到过的,只有用三相制供电的零线才是真正的地线,不过那样要保证三相负载均衡,要不然,变压器负载不均衡,容易出事,20楼的图已经很清晰了,只要三相供电负载不平衡,零线和地线有电压的,被你的示波器接地,在保护器那里就是漏电,保护了。另外,提醒楼主,是示波器测量带市电的东西,必须要隔离变压器,连我们镇上一个小的不能再小的破厂技术员都知道,不是学高压的,别乱碰高压。
china_tongxin 发表于 2011-2-17 09:47 | 显示全部楼层
又学习了经验,哈哈
hongxg 发表于 2011-2-17 16:23 | 显示全部楼层
要看一下你们的电路是否装了漏电保护开关
xiaoyi594 发表于 2011-2-23 21:05 | 显示全部楼层
我也出现过这种情况,当时整个实验室都断电跳闸了;
后来用了个隔离变压器,就可以正常测量了
sunlg 发表于 2011-2-27 22:04 | 显示全部楼层
我同事使用高压探头测量母线电压,未加隔离,直接将探头烧坏,而且是连烧两个高压探头。
42923277 发表于 2011-4-1 06:40 | 显示全部楼层
整流后对地有高压,示波器机壳接地,机芯对机壳300V击穿。
yd2763132 发表于 2011-4-1 11:52 | 显示全部楼层
学习了
a5236178 发表于 2011-5-17 08:48 | 显示全部楼层
原来如此
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部