该如何准确测量电压

[复制链接]
3146|6
 楼主| 928315 发表于 2009-3-19 14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
向大家请教准确的电压测量。

         现在我电路产生0.1UA---1uA信号源,恒流源用来顺向驱动贴片LED,当然不能点亮LED,这样做为了测试LED的漏电流。

         现在有一个问题是,我用AVR MEGA64 AD采样,采样点在LED正极。,采样值为0.8V,用万用表测试,电压为2V,怎么差这么多???

         AD程序与AD脚都没有问题,在15MA驱动LED时,电压采样正常。
   大家觉得是什么原因引起???
 楼主| 928315 发表于 2009-3-19 15:09 | 显示全部楼层

自己先顶下

版主在线啊,给点意见吧

       现在我把电流调整到1UA,用示波器看,电路无震荡,但是电压还是不正确,电压表是FLUKE187,电压表测量电压2.2v,采样出来还是0.8v左右。用示波器看电压,比0.8v高,在1.2v,但是还是不正确
awey 发表于 2009-3-19 15:22 | 显示全部楼层

AD输入脚的漏电流造成的

sxggj 发表于 2009-3-19 15:26 | 显示全部楼层

什么万用表,能测出1uA的电流,太先进了

sxggj 发表于 2009-3-19 15:34 | 显示全部楼层

还有AD采样,估计1uA也不够用吧

 楼主| 928315 发表于 2009-3-19 16:32 | 显示全部楼层

问题搞定

FLUEKE的187万用表,好像是4千多一个吧,可以测量到UA。1UA电流通过LED后,LED不能点亮。但会在LED的阳极产生一个大概2.0伏的电压,理论上说,这么大电压是单片机可以采集到。 

后来看awey的想法,把采样信号接入一个跟随器。运放采用高阻抗的FET OPA129运放,再采样。电压还是不对,

   因为连接了一条大约1米的线到测试架,我开始把采样点取在电路板上。没有取在测试架上。把采样点直接放到测试架上。采样出来就OK了。

    我想是因为电流很小,线太长,线路的电阻必须要考虑进去,而且会是一个很大值。
quakegod 发表于 2009-3-21 13:36 | 显示全部楼层

回6楼

最后一句说的不对

越是电流小,越不需要考虑线路电阻。
而是要考虑漏电和输入阻抗问题。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

13

主题

691

帖子

1

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部